dqaq 发表于 2022-6-10 20:18 算了吧,别撑了,耗元气。都把电路里“feeder”认作“给料机”了,还在辛辛苦苦地算。虽有手机扫描, ...
使用道具 举报
荣知事 发表于 2022-6-10 15:09 关于 TT 保护问题,资料很多有些真是莫名其妙。 第一,按照此回路,如果 TN 动作电流为219A 没有必要采 ...
dqaq 发表于 2022-6-13 22:46 由于建筑电气所处环境默认为非电气专业场所,面对非电气专业人员,IEC-TC64计算电击防护预期接触电压Ut,均 ...
消防应急照明专题帖子汇总
rainmen_73 发表于 2022-6-14 10:08 按图集提供的做法,对地面电压梯度分布影响能否保证接触电压、跨步电压在安全范围内
dqaq 发表于 2022-6-14 10:26 严格地说需要计算。但从已经做过的经验来看,应该问题不大。 1、接触电压已被有效抑制。均压环做到1.2m ...
rainmen_73 发表于 2022-6-14 10:51 所以采用这种室外地面等电位措施安全性能是有足够提高的。还需考虑的就是一次投资和后期运维(锈蚀、测试 ...
DaoDao1997 发表于 2022-6-11 22:26 槽点太多,就事论事,我本来讨论的是TT接地系统,第二点这种就是最常见的因绝缘失效导致的金属性接触事故 ...
荣知事 发表于 2022-6-20 17:29 哈哈,不好意思,个人并没有针对你人,技术讨论应该是按照理论和实际求是。 我也认为是金属性搭壳故障。 ...
DaoDao1997 发表于 2022-6-21 23:34 这本来就是简化图,要较真的话相导体和外壳的接触电阻算不算?外壳产生的压降的电阻算不算,人和外壳接触 ...
dqaq 发表于 2022-7-4 10:15 一说就出错。现10/0.4kV变压器,都采用Dyn11,变压器零序阻抗小于但约等于正序阻抗,而不是远大于。高压三 ...