账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[求助] 排烟防火阀

[复制链接]
     
发表于 2022-5-7 15:08:25 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-5-7 14:56
钢丝线最远6m,现在超过6m的项目不少

是的,我这里暖通专业反应过这种情况,说还需要加别的用电设备,更麻烦。
     
发表于 2022-5-7 15:08:39 | 显示全部楼层
手动执行机构=远程复位装置
     
发表于 2022-5-7 15:08:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-7 15:06
我理解:现场手动操作机构兼有远程复位功能吧

这个我赞成。
但那张表里全部是手动复位,复位操作和火警系统没关系。
     
发表于 2022-5-7 15:17:29 | 显示全部楼层
70°防火阀和280°防火阀是温度到达熔片动作温度自行关闭,所以复位只能手动复位(应该要更换熔片),
应该不存在远程复位的机构。
电动阀才有远程复位的。
     
发表于 2022-5-7 15:18:56 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-5-7 15:17
70°防火阀和280°防火阀是温度到达熔片动作温度自行关闭,所以复位只能手动复位(应该要更换熔片),
应 ...

防火阀本来也没有远程复位

目前看是排烟口和排烟防火阀有
     
发表于 2022-5-7 15:20:26 | 显示全部楼层
这个问题估计还是得请树总问清楚现场人员这个“远程复位机构”的资料,才能讲得清楚。
     
发表于 2022-5-7 15:24:30 | 显示全部楼层
5.2.3 机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动
规范写的很清楚啊,另外66兄弟现场的东西你就别我争了
     
发表于 2022-5-7 15:26:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-5-7 15:18
防火阀本来也没有远程复位

目前看是排烟口和排烟防火阀有

那接下来的问题是这个远程复位需不需要接入火警系统联动。
火警系统是针对或者状况下的信号反馈和消防联动,这个复位操作有没有在火灾状态下操作的必要?
     
发表于 2022-5-7 15:29:19 | 显示全部楼层
20k607图集的内容有没有参考价值?
     
发表于 2022-5-7 15:32:15 | 显示全部楼层
heiban 发表于 2022-5-7 15:24
5.2.3 机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动 ...

消防联动、现场手动等等都是火灾状态下的动作要求,现在楼主说的“远程复位机构”。
如果真的像你说的“手动执行机构=远程复位装置”,那只能说是现场人员不是专业人士,表达的不清楚,大家也就清楚了。
没有人要和你争什么。
     
发表于 2022-5-7 15:36:53 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-5-7 14:56
钢丝线最远6m,现在超过6m的项目不少

还真没注意这个,我当时观察的项目防火阀装高6米左右,操作机构装高1.4米,加上水平距离,看来应该是到极限了。以后注意这一点。
     
发表于 2022-5-7 15:49:10 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2022-5-7 15:29
20k607图集的内容有没有参考价值?

提醒的很及时,原来这个图集只关注火警部分,没有仔细看阀门控制这一块的内容。
不过刚看了一下P106,这个控制要求第2、第3点没看明白,问了通风专业的同事也说没看明白。
有清楚的高手敬请赐教!
     
发表于 2022-5-7 17:00:48 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-5-7 15:26
那接下来的问题是这个远程复位需不需要接入火警系统联动。
火警系统是针对或者状况下的信号反馈和消防联 ...

很明确啊,我8楼写了
     
发表于 2022-5-7 17:17:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-5-7 17:18 编辑
wangguichao66 发表于 2022-5-7 15:49
提醒的很及时,原来这个图集只关注火警部分,没有仔细看阀门控制这一块的内容。
不过刚看了一下P106,这 ...

这本图集里面的防火阀控制策略,感觉写错了,表1~表6的控制要求,都有问题
     
发表于 2022-5-9 10:34:47 | 显示全部楼层
远程复位?距地1.5米的不是属于就地手动控制么,一般是通过钢丝绳机械机构实现的,不需要电力和报警线路啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则