账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 冷若冰

[讨论]N线可以重复接地吗?

[复制链接]
发表于 2007-7-13 10:59:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>这个问题,贾行家的观点与真行家一样。</P>
<P>在EPS中,若1、2次N线本来就断开的,则2次N线必重复接地,而本来就未断者,则2次不能接地。现实中,2次N线接地的少见,不接的多见。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2007-7-13 13:21:09 编辑过」</div>
     
发表于 2007-7-13 13:00:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-7-12 15:49:28</I>)的发言<BR>
<P>这就是IEC观点啊</P>
<P>关于50314-2006中N线重复接地的问题,另一个贴子的文字引用不正确,原文是:</P>
<P>不间断或应急电源系统输出端的中性线(N线),应采用重复接地。</P>
<P>这句话我理解,就象变压器的中性点接地一样,规定不间断电源出线应采用TN-S系统。</P></DIV>
<P>该施工规范之条文具有极大漏洞,早已引起诸多大院之质疑。</P>
<P>PS:该规范编制者只是某施工公司,并非设计单位。可以理解。<BR><BR></P>
     
发表于 2007-7-13 13:16:20 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>现在我们只讨论其中一种情况(最关键的一种):当EPS装置的输出N线和输入的N线彼此互不连通时。此时,</P>
<P>A、输出的N线就必须接地吗?即使采用了IT又如何呢?是规范不允许么?0电位漂移?是实践行不通么?还是其他什么呢?</P>
<P>B、我们再反过来说,就算此时输出端N线接地了,则该如何实施接地呢?只有2种可能:(B1)单独拉一根绝缘线到20米以远?这可能性有多大?尤其在日益狭窄的民用建筑里?(B2)直接把N线接地体跟市电变压器接地体合在一起?这种方式还现实点。但是它直接违反了TN-S系统之构成,因为它在变压器和EPS搞了两次N接地,从而使得TN-S变成了TN-C或TN-C-S。</P>
<P>综上所述,我个人倾向于:即使当EPS装置的输出N线和输入N线彼此互不连通时,其2次侧的N线也可考虑不接地。</P>
发表于 2007-7-13 13:45:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>EPS问题,我只赞成贾行家的前半句,所以就引了前半句。</P>
<P>在建筑中EPS前端是TN-S,在EPS之后凭借一根PE线,无论如何也做不出IT的,如能做出IT(不仅接地问题,还有电压问题),当然就不必再考虑其他形式的接地问题了。</P>
<P>N线在EPS中断了的情况,做重复接地,不是把N线接到PE上,而是把N接到接地极上,目的是保持中性点0电位。实际上很少有这样做的。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 治学以诚 在 2007-7-15 18:31:05 编辑过」</div>
     
发表于 2007-7-15 16:54:55 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

用IT系统是允许的,保护上要加绝缘监视器,而且因为不宜引出N线,220V都要经过380/220变压器,配电和保护都复杂化,除非负荷可靠性要求很高,一般似乎不采用。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 小菜 在 2007-7-15 16:59:12 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2007-7-16 12:21:57 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>幸好,这个帖子没有扯远了。</P>
<P>按照大鼻山的意思,很明确,就是N线不能再重复接地了。</P>
<P>诚斑说的应该是中性点接地,而不是N线接地,我这么理解对吧?</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-16 12:25:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-7-15 16:54:55</I>)的发言<BR>用IT系统是允许的,保护上要加绝缘监视器,而且因为不宜引出N线,220V都要经过380/220变压器,配电和保护都复杂化,除非负荷可靠性要求很高,一般似乎不采用。<BR><BR></DIV>
<P><BR>大哥,你说的这是一种什么情况?我都不敢顶你的贴,就怕把话扯远了。</P>
<P>你认为EPS中还是可以做出IT的?怎么做? 星-三角吗?</P>
     
发表于 2007-7-16 14:24:05 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>我是针对鼻兄说的可以用IT系统发的议论,呵呵</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-16 15:33:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-7-16 14:24:05</I>)的发言<BR>
<P>我是针对鼻兄说的可以用IT系统发的议论,呵呵</P></DIV>
<P><BR><BR>大鼻山说N线不接地,没说电源不接地做成IT啊。</P>
<P>小菜,说说怎么做成IT。麻烦说得仔细些。</P>
     
发表于 2007-7-16 16:07:07 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-7-13 13:16:20</I>)的发言<BR>
<P>A、输出的N线就必须接地吗?即使采用了IT又如何呢?是规范不允许么?0电位漂移?是实践行不通么?还是其他什么呢?</P><BR></DIV>不是我说的,哈哈
     
 楼主| 发表于 2007-7-16 16:20:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

我还以为你对此有研究。
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2007-7-16 16:56:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2007-7-16 16:58:27 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>liuaoyv</B></FONT> 在(<I>2007-7-16 16:56:41</I>)的发言<BR>
<P>第一次接地是自变压器下面得第一次接地</P>
<P>以后的都是重复接地</P>
<P>过了漏电开关的n线都不能再接地</P></DIV><BR><BR>你说的是重复接地的意思?
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2007-7-16 17:19:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2007-7-17 00:35:08 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

楼上的,要是不过漏电开关呢,N线可以重复接地吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则