接地故障电流校验不满足灵敏度用RCD来解决,一直有好多人反复提出相N短路无法用RCD来解决灵敏度的问题,举个例子,我用一个D20的微断接一条3×6平方单相线路、150米长,那么这条线路末端基本上可认为就一个短路电流,相零还是相地,短路计算结果都一样,简略估算170A,实际肯定要小于这个值,那么要满足灵敏度,微断瞬动磁脱扣至少要小于130A,D20肯定是不满足了,那么可以加RCD来满足相地短路灵敏度,然后就会提到此时RCD无法满足相零短路这个170A的短路电流的瞬动切除、依然不满足灵敏度要求。那么如果我不是相零短路,我在末端接了一个37kW的纯阻性负载,接在相零上了,此时通电后回路电流也接近170了,这时候断路器是用热脱扣还是磁脱扣来切除这170A的电流啊?按标准,D20磁脱扣200A以下肯定不动作了,那就是热脱扣反时限切除了,这样合不合规?为什么同样是170A,短路电流就得满足灵敏度就得瞬动切除,37kW负载就不用了? |
|