账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

[求助] 关于工厂的应急照明设计

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2021-10-1 08:18:38 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-9-30 23:34
19#说的是实情,的确论坛里民建方面的人员居多,化工方面还是你比较在行。
不过之所以强调《建规》3.3.8 ...

可不敢这么说,只能说在电气方面,化工只是其中的一个冷门专业吧,自己恰巧又是做这个的,而且说实话自己水平差的很。但是对于那些通用的规范如建规、供配电、火灾报警。。。。可以说除了爆炸分区、设备防爆的东西我略微知道一点,其他的在各位面前都不值得一提,甚至有时候我来请教很小白的问题,有的朋友会问我是不是做给排水的,虽然是一句玩笑话,让我很是惭愧。
我是真心地非常感谢这个论坛、这里的老师、朋友,感谢大家的无私奉献,让我这个自己摸索着干设计的人,能有一个学习的地方。电气人,真棒!
     
发表于 2021-10-1 21:12:42 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-1 08:18
可不敢这么说,只能说在电气方面,化工只是其中的一个冷门专业吧,自己恰巧又是做这个的,而且说实话自己 ...

各设备都从变电所供电不妥,设配电小间,门朝外开(避开车间门𥦬之外的2区范围)
     
发表于 2021-10-1 22:05:08 | 显示全部楼层
门和窗户等
     
 楼主| 发表于 2021-10-2 08:25:56 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-10-1 21:12
各设备都从变电所供电不妥,设配电小间,门朝外开(避开车间门𥦬之外的2区范围)

老师,这样真的不好实现。第一只能单面贴临,也就是说配电室是突出去的一块。第二爆炸分区很难躲出去,要根据设备的具体安装位置来定。规范的意思也是不鼓励这样做,化工厂很多都是从配电室引线的,走桥架就是了,不过就是多费点电缆呗
     
发表于 2021-10-2 10:48:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-30 15:42
新民规有个:疏散照明配电箱的支线不宜跨越防火分区

工业厂房,51348管不到吧。参考50016跟51309
     
 楼主| 发表于 2021-10-2 14:12:41 | 显示全部楼层
dcxvip 发表于 2021-10-2 10:48
工业厂房,51348管不到吧。参考50016跟51309

50016也是消防支线不宜跨越防火分区
     
发表于 2021-10-4 22:15:00 | 显示全部楼层
甲乙类厂房只有”封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室“需要疏散照明吧,楼梯间一般都在厂房外墙处,支线完全可以避免穿越其他防火分区吧!
     
发表于 2021-11-5 21:15:52 | 显示全部楼层
也不知道编51309的专家们,是否有考虑到石油化工行业的各种有爆炸危险的甲乙类厂房。。。学习51309的时候,授课老师都自已说这个规范应限定范围,不应把爆炸危险环境考虑在内。防爆型的疏散标志灯都是规范出来后半年以后,各防爆电器生产厂商才陆续拿到该类产品的消防认证证书。
     
 楼主| 发表于 2021-11-5 22:11:00 | 显示全部楼层
Exe 发表于 2021-11-5 21:15
也不知道编51309的专家们,是否有考虑到石油化工行业的各种有爆炸危险的甲乙类厂房。。。学习51309的时候, ...

您好,您是不是西南化工设计院的zh老师?
     
发表于 2021-11-6 09:28:58 | 显示全部楼层
我是很不解,工业厂房,只能从配电室放射式做应急系统,各种单相电缆损耗大,可靠性能好?
     
 楼主| 发表于 2021-11-6 10:16:40 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-11-6 09:28
我是很不解,工业厂房,只能从配电室放射式做应急系统,各种单相电缆损耗大,可靠性能好?

您说的“应急系统”是说的应急照明吗,现在我们是在厂房内部设置应急照明配电箱。
     
发表于 2021-11-9 08:42:10 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-11-6 10:16
您说的“应急系统”是说的应急照明吗,现在我们是在厂房内部设置应急照明配电箱。

应急照明配电箱是单相的吧,上级配电室?
     
 楼主| 发表于 2021-11-9 09:13:00 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-11-9 08:42
应急照明配电箱是单相的吧,上级配电室?

是啊,上级是个1p或者2p开关
     
发表于 2021-11-9 12:39:07 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-11-9 09:13
是啊,上级是个1p或者2p开关

对啊,这不是单相电缆在室外埋地跑很远吗。。
     
 楼主| 发表于 2021-11-9 14:26:47 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-11-9 12:39
对啊,这不是单相电缆在室外埋地跑很远吗。。

是啊,远就远呗,远了也就百十米左右,电流也不大,能有多少压降,关键是没别的办法啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则