楼主 |
发表于 2021-2-8 12:14:24
|
显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-2-8 12:18 编辑
电击防护分直接接触防护和间接接触防护,消防设备只考虑间接接触防护不存在直接接触,间接接触靠过电流保护稳定可靠不会误动作,只要满足Id≥1.3set3,不满足情况也不能加RCD(强条),只能靠加大电缆截面。
RCD仅用在直接接触防护上作为附加防护,直接接触防护措施不只是用RCD,绝缘,阻挡物,伸臂范围等,RCD只是措施之一,RCD不能滥用,RCD动作电流是标称的1/2很容易误动作,用在间接接触防护过了。 |
|