那电气火灾的RCD需不需要考虑?另外加装还是直接不做?编规范很难做到绝对的科学严谨,理工科出身的大部分文字功底都不会很专精。这里300mA既能满足间接防护的要求,又能满足不点燃能量的要求,并没有太大的问题,而按公式就牵扯到计算值大小、电气火灾是否考虑的问题。
就我个人而言,规范能给确定值,比模棱两可更容易处理,打个比方:50058里爆炸范围“根据工程实际经验”,这样的描述在实际执行中反而不易处理,因为你没法保证实际经验是完全科学合理的,而给一个定值,只要能确保这个值一定正确,那么随着规范的升级可以不断优化这个值。这也牵扯一个责任的问题,规范把责任担了,你的责任就没了。
|
|