账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: D800-1~8

[规范条文] GB51348第13.7.4之6,防排烟机房不设双电源切换箱了。。重大变更

[复制链接]
     
发表于 2020-8-31 09:54:23 | 显示全部楼层
消防以建规为准、以强条为准!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-31 10:49:49 | 显示全部楼层
按新规范,已被提了强条了

点评

怼回去就好了,审图情敢强硬的话就申请仲裁,你端着茶杯看专家们对决~  发表于 2020-9-23 16:58
规范弄出来的争议,让设计来背锅  发表于 2020-8-31 11:31
     
发表于 2020-8-31 14:13:54 | 显示全部楼层
建规出来新版前,还是老老实实末端切比较稳妥啊
     
发表于 2020-8-31 15:00:07 | 显示全部楼层
llylhq1982 发表于 2020-8-31 10:49
按新规范,已被提了强条了

我们是没有按照新规改,但是被审图提了新规范这条。
     
发表于 2020-9-2 21:15:35 | 显示全部楼层
流碎日月 发表于 2020-8-29 15:05
不知道可不可以放在下层的电井内然后再引上到控制箱,这样反而很不可靠

这相当于支线穿越防火分区了,不过新规里说是支线不宜穿越防火分区
     
发表于 2020-9-3 08:22:59 | 显示全部楼层
流碎日月 发表于 2020-8-31 15:00
我们是没有按照新规改,但是被审图提了新规范这条。

这设计真的是没法搞了
     
发表于 2020-9-23 17:18:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-5 16:06
抬杠就没意思了

有理就讲理,不要人身攻击。
别人讲道理就是抬杠,这就是人身攻击。
     
发表于 2020-9-29 11:41:08 | 显示全部楼层
有没有人考虑过按新规范执行,以后有喷淋系统地下室的潜污泵控制设置在哪里。
     
发表于 2020-11-12 12:32:28 | 显示全部楼层
说车库不属于民用建筑,能挑战成功吗?民标里面可是有车库的内容的。
     
发表于 2020-11-16 15:35:54 | 显示全部楼层
专家说防火规范上末端双切的是配电箱,放在风机房的是控制箱,这条是为了减少双切开关的使用
但是普遍认为电缆增加了
     
发表于 2020-11-17 14:59:08 | 显示全部楼层
在网上找到一个新民标宣贯学习的资料,上面倒是明确写了双电源箱设置部位就按新民标要求,并说明王总在长沙站已给出解释,民规已在建设部、公安部备案,做法可行。就是不知道审图认不认这个宣贯学习资料。
D:\1.JPG
     
发表于 2020-11-17 15:00:26 | 显示全部楼层
不会贴图,试试能看见不
1.jpg
     
发表于 2021-1-18 16:27:55 | 显示全部楼层
神仙打架,屁民遭殃!一个强条,一个普通条文,我还是参照强条执行吧,审图的提了再解释呗,我也很想听听审图老师是怎么看待这个问题的
     
发表于 2021-1-19 15:25:43 | 显示全部楼层
流碎日月 发表于 2020-8-29 15:03
风机倒还好,要命的消防电梯潜污泵,好多时候集水坑离电井或配电间、风机房特别远,怎么把他们的控制箱放在 ...

说的在理,规范编得有问题。
     
发表于 2021-1-19 15:26:50 | 显示全部楼层
风机房设置控制箱,配电间内设置配电箱,怎么样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则