1、第3.1.6条P5:办公等非住宅建筑的特殊场所(如楼梯间)、住宅小区车库,消防应急照明是否可以兼作平时照明?
结论:除3.1.6条中提及的住宅建筑外,其他场所除非选用A型持续性灯具,否则消防应急照明不能兼做平时照明。

这个解释是否歪曲了规范本意?消防应急照明可以兼作平时照明,规范条文前面有限定条件:(1)住宅建筑中;(2)灯具自带蓄电池。因此,住宅建筑以外,是不允许的。他是如何从条文中得到这样的结论:其他场所,只要选用A型持续性灯具,消防应急照明就可以兼做平时照明的?而且,楼梯间的平时照明,若选用A型持续性灯具,就是长明灯了,节能还要考虑吗?
     
发表于 2019-4-9 11:09:12 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-4-9 10:56
1、第3.1.6条P5:办公等非住宅建筑的特殊场所(如楼梯间)、住宅小区车库,消防应急照明是否可以兼作平时照 ...

严重赞同!
所谓宣贯,变成个人背离规范条文的随意解释,这种情况太普遍了!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-4-9 15:23:41 | 显示全部楼层
3.2.1.2条:不应采用蓄光型指示标志灯替代消防应急标志灯具。那么以后地面疏散指示标志是否还能采用蓄光型标志。
结论:不能。建筑防火规范里面明确说了可以用蓄光型标志,这又推翻了?
     
发表于 2019-4-11 16:49:01 | 显示全部楼层
冷系 发表于 2019-4-3 09:41
丁还提到双向标志灯不可用了。还有个疏散时间保持一致,按最高定,比如地上应急90min,地下也为90min。还有 ...

不是,丁很明确说不能用,单向就近设置疏散灯进行疏散实际上也有道理,
     
发表于 2019-4-11 16:58:02 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2019-4-9 15:23
3.2.1.2条:不应采用蓄光型指示标志灯替代消防应急标志灯具。那么以后地面疏散指示标志是否还能采用蓄光型 ...

不矛盾吧。蓄光型指示本身不能代替灯光型的。已灯光型为主,另外火规10.3.6需要保持视觉连续场所的地方仍然需要设蓄光型的指示为辅
     
发表于 2019-4-12 11:08:37 | 显示全部楼层
不知道现在哪家产品可以满足GB51309的要求?
     
发表于 2019-4-14 13:28:42 | 显示全部楼层
3.3.7-4-2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时.......
不同楼层的灯具是指不同楼层电气竖井内的灯具?楼梯间的灯具?楼梯间前室的灯具?还是走道内的灯具?
 楼主| 发表于 2019-4-15 08:15:06 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-4-14 13:28
3.3.7-4-2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时.......
不同楼层的灯具是指不同楼层电气竖井内的灯 ...

应该是包括所有的
     
发表于 2019-4-15 11:18:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2019-4-20 12:43 编辑

一个应急照明配电箱向8个楼层的应急照明配电,好像与3.3.7-2-2)有矛盾。
     
发表于 2019-4-16 22:38:41 | 显示全部楼层
冷系 发表于 2019-4-11 16:49
不是,丁很明确说不能用,单向就近设置疏散灯进行疏散实际上也有道理,

乍一看丁说的有理,细细一看,走道就是T字型,俩出口就是两边,沿着T的竖向方向向上走到交叉口,本身就是两边都能疏散,怎么就近呢?废掉一个疏散口么?建筑专业计算疏散的时候会把稍微远的那个口取消疏散人数吗?