账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wosuwoxing

应急照明?

[复制链接]
发表于 2008-4-1 11:07:49 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

"总结:普通工程如果不设计应急照明回路的话,双头灯是接在普通灯的回路(因为所有照明回路性质一样),比如大房间只有一两个双头灯可以接在普通灯其中一个回路,如果太多双头灯和疏散指示的话,就从这个房间的照明配电箱单独引一个回路给双头灯和疏散指示。如果是重要的工程,要设计应急回路的(从配电间里引2个回路专门给每层的应急照明箱),那肯定双头灯是接在应急回路,原因上面说得很清楚了"严重支持,这个过消防也没问题。
发表于 2008-4-1 11:08:44 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<P>“4、所有的消防设施除了自动信号外,都还要再加一个手动信号做保证,为什么应急照明就不可以采用现场手动信号点亮?”双控开关可以实现</P>
发表于 2008-4-5 12:56:00 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-3-13 12:59:12</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-3-13 12:01:00</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=宋体>大鼻山写的很好(虽然不全)</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>前提:前端有双电源切换</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>对于带蓄电池的灯具,如何让其点亮(内部检测线,平时长灭);可不可以用普通灯具代替?</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>以前也有人写文章认为消防时的灯具应该与普通灯具不同,因为材质等原因,很难在</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>火灾情况下工作,易损坏或造成更大的危害。</FONT></P></DIV>搞不清老弟想说什么。双电源切换装置后面当然可以采用普通灯具来作为消防应急照明,但前提是其接通和切换时间要满足规定。<BR></DIV>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>  我想</FONT><STRONG>wosuwoxing</STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>说的是灯具本身是否负荷消防要求的问题吧?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>  普通灯具在火灾情况下难以坚持一定的时间,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>  但我国目前很少有那样的灯具生产,这个问题似乎急需解决。。。</FONT></FONT><BR></P>
发表于 2008-4-5 13:00:51 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-3-12 17:44:05</I>)的发言<BR>因论文尚在修改和完善中,不便全文发表。</DIV><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>  不错,希望老兄的论文尽早完善并发表,尽早与大家见面。。。</FONT><BR><BR>
     
发表于 2008-4-6 10:43:31 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<P>阿斯,你也说说自己的看法。</P>
发表于 2008-4-6 13:45:32 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-6 10:43:31</I>)的发言<BR>
<P>阿斯,你也说说自己的看法。</P></DIV><BR>    <FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>可能有很多观点与大鼻山老哥一致,我们期待大鼻山的大作尽早问世吧。。。</FONT><BR>
     
发表于 2008-4-6 17:00:32 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

哦,你去看看那帖子的日期。
     
发表于 2008-4-6 22:49:56 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<P><FONT size=4>应急照明本身是一个很简单的问题 却因为各类相关规范条文的语言表达很不严谨且互相矛盾 </FONT></P>
<P><FONT size=4>因而导致目前的这种设计难且混乱的状况  </FONT></P>
<P><FONT size=4>要想所有的规范条文都满足 很难 似乎要把很简单的问题复杂化 最后做成一个四不象</FONT></P>
<P><FONT size=4>应急照明 不提也罢</FONT></P>
发表于 2008-4-7 10:03:12 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<P>多层小办公楼,消防负荷用电3级(依据:GB50016-2006)应急照明还要双电源吗?</P>
     
发表于 2008-4-7 12:37:16 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2008-4-7 10:03:12</I>)的发言<BR>
<P>多层小办公楼,消防负荷用电3级(依据:GB50016-2006)应急照明还要双电源吗?</P></DIV>
<P><BR><BR>多层小办公楼通常是不会设置双电源的.</P>
<P>应急照明采用单独回路加自带蓄电池灯就可以了</P>
 楼主| 发表于 2007-3-11 22:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>前端照明线路为双电源,</P>
<P>后面用自带蓄电池的双头应急灯(就是常见的那个用插座取电),</P>
<P>问题是该灯具的检测线是接在灯具内部的,我怎么让它点亮,</P>
<P>如果平时长亮又不合理,不知道各位是怎么做的</P>
 楼主| 发表于 2007-3-11 23:08:00 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<P>如果用一般照明箱为其配电可以通过断电点亮,</P>
<P>好象不违反范规,但总觉得不合理</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则