账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 爱你大豆

[求助] 关于评估版《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 这两条如何解读?

[复制链接]
     
发表于 2019-3-2 10:07:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2019-3-2 10:12 编辑
fitman 发表于 2019-3-2 08:57
其实一本规范要编好,厂家的参与是必需的。因为只有厂家的研制试验数据和使用过程的售后数据,才是支撑规 ...

完全赞成!
个人觉得GB_51309-2018太过强调应急照明和疏散指示灯在有消防水情况下的电击安全问题,不知道编制组碰到过多少火灾时应急灯漏电电击伤人的案例,现在常用的自带蓄电池应急灯断电启动还不足以保证安全?
还有原来大中型商店才需要的智能疏散系统一下子变成了基本要求,连设消防控制室的住宅都不放过,真有这种必要吗?
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-3-7 09:56:05 | 显示全部楼层
新规一出,让画图人无所适从,估计审图老师也够呛。
发表于 2019-3-7 10:04:45 | 显示全部楼层
B_tequila 发表于 2019-3-7 09:56
新规一出,让画图人无所适从,估计审图老师也够呛。

审图老师可以一句话:按GB51309修改
     
发表于 2019-3-7 11:43:23 | 显示全部楼层
所谓220V应急线路在消防水情况下不安全,根据对编规专家的一些浅显认识,感觉他们也是一种主观臆测,没有试验和实际经验作为支撑。无论从理论和实践都应缺乏调研和探索。
现在已经发展到整个应急系统8米以下全A型灯具。真的应该这样吗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-3-7 11:46:28 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-2-27 19:54
按一个回路:P=U工COS屮=36X6X0.9=194W,80%为155w,如标志灯一个为2W则按本规范60X2=120W可行

36V以下不意味着灯具就是36V的,市面上的灯具大部分都是24V的哦。
     
发表于 2019-3-7 11:55:09 | 显示全部楼层
应急线路一般敷设方式两种,明敷和暗敷。暗敷穿管敷设于楼板内自然不存在所谓的喷水安全问题。
如穿钢管,或防火金属桥架暗敷,在火场作用下,确实存在绝缘破环,乃至接触金属桥架和钢管的可能,可能导致钢管和桥架带电,但有几个问题值得注意:
1、超过耐火设计时间的房屋,消防人员还需要、还应该,在房屋里面去采用消火栓灭火吗?
2、电气保护也会主动动作。
3、假设即使电气保护不动作,防火人员在火灾发生很长一段时间后,仍然“神戳戳“””跑到楼房内采用消火栓灭火,水柱接触到带电的桥架和金属管线真那么可怕?穿着厚厚的消防服,消防 靴子,拿着非金属消火栓管,水阻也足够大,真有那么危险,危险到整个照明体系为之颠覆?
不至于啊,真不至于!
     
发表于 2019-3-7 13:29:21 | 显示全部楼层
能忍则安 发表于 2019-3-7 11:46
36V以下不意味着灯具就是36V的,市面上的灯具大部分都是24V的哦。

    按实际验算!
     
发表于 2019-3-7 13:34:18 | 显示全部楼层
最好选用24V灯具,25V是潮湿环境下安全电压
     
发表于 2019-3-20 15:19:45 | 显示全部楼层
新规范一出来,让设计人员不知所措
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则