老诚语录 Z034:
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... mp;extra=#pid137203
原理不懂,所以,说不明白。
1、TN系统,N线与PE线在正常情况下,有微小的电位差,不超过50伏。
单相故障持续时间内,N线与PE线有较大的电位差,超过50伏。不过,这不在检修考虑之列,即,故障发生时间较短。要么断路器动作,要么烧坏线路。
因此,不需要设置四极隔离。规范认为PEN不应设置四极隔离,其实设置了又能怎么样?反正是隔离电器。隔离电器是断路器分断后才可以操作的。
如果,认为PEN容易虚接,造成中性点漂移的话,N线同样是不应设置四极隔离的。
这个问题,规范没有给出充分必要的理由。
2、TT系统设置四极隔离的理由也已经不充分了,因为TT系统,规范等同于TN系统的要求了,即接地时必须断电。那么,TT系统设置四极隔离的理由已经不存在了。
因此,任何时候,隔离都不需要四极,三极即可。