账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 老诚语录

   火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-6-9 08:34:09 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2013-6-9 17:30:15 | 显示全部楼层
老诚语录 Z005:

http://www.jzdq.net.cn/club/redi ... o=lastpost#lastpost

TT系统要求变压器与设备接地极必须相互独立,要做到屋不搭山,地不连边。目的:就是限定接地故障电流大小的,使之在不断电能继续工作情况,电流大小可容忍。

因,接地不必立即断开,所以,当一台变配多台设备时,A设备接地继续工作,B设备检修,B必须掐断N线,否则。B的N线,碰壳就会发生电弧,人同时触及,就会电击。.....


如果,即时切断故障回路,B不用断N
治学以诚 发表于 2013-6-9 17:23
     
 楼主| 发表于 2013-6-15 15:05:01 | 显示全部楼层
老诚语录 Z006:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... ;extra=&page=10
131#
“王老的书(二版及三版)图3-9。TT系统电源出线应设RCD的,而图中二电气设备的接地线没有连通,这图是错的?”
答:如果设置RCD动作于切断,本方案是不正确的,TN系统,切断的更可靠。
例外:当对接地故障电流有严格要求的场所,比如,不允许超过10A,等等。采用TT系统,即可以监控接地故障,又可以控制接地故障电流。
这种情况很少很少。
当动作于报警,不允许切断,本方案就是不正确的,TT系统可以带故障运行,此时,要求同一场所的所有设备必须等电位连接。

    “王老的书(二版及三版)指出TT系统优于TN系统在于: ...或电气装置发生接地故障时,其故障电压不会像TN系统那样沿PE线或PEN线在电气装置间传导和互窜,不会发生一装置的故障在另一装置内引发电击事故,这是TT系统优于TN处。这段话是错的?”
答:这段话是错误的,TN系统,动作于切断,不可以动作到于不切断。
不存在故障电压乱窜的。
TN系统表现为PE线上的压降,是导线末端相对于中性点之间的压降,有共同参考点金属导体之间,存在电压,但是,对人的电击危害是很小的,导线电阻是毫欧级的,人体电阻是数百欧级的。
PE线中电流1000A时,人体分流仅0.0几毫A。
当然,TN系统是以断电为目的。即接地当时,未必就恰好有人受电击。从概率上讲,TN系统安全很多。

“不会发生一装置的故障在另一装置内引发电击事故,这是TT系统优于TN处。”
答:这段话,说的是TT系统,A不装置的接地故障故障会在BCDEF装置内引发电击事故。所以,TT系统需要4极隔离。而TN系统则三极已经确保安全。

“路灯配电PE线只差配电柜到第一盏路灯这一段,连上它,改为TN-S系统,如果断路能满足短路灵敏度要求,会多了一层保护(为了提高动作灵敏度TN系统容许装设RCD的),不是更好吗?”
答:极是。极是。

“路灯TT系统没有必要采用了,是否可得出这种结论:淘汰路灯TT系统?”
答:极是。极是。治学以诚 发表于 2013-6-15 14:13


妖孽级“老诚语录”(排位第二)!{:1_274:}
     
 楼主| 发表于 2013-6-15 20:39:13 | 显示全部楼层
老诚语录 Z007:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... mp;extra=#pid131025
TT系统,接地,RCD动作了,你去查吧,一条线路几十盏灯,还不知那只灯坏了。领导还让立即修好,
取消RCD后,送电正常了,汇报给领导,领导是RCD坏了。
还省事,领导还高兴。
治学以诚 发表于 2013-6-15 16:26

设若TN系统,接地,RCD动作了,去查吧,一条线路几十盏灯,还不知那只灯坏了。领导还让立即修好,
取消RCD后,但是,送电不正常,送不上电,汇报给领导,领导是线路坏了。
无论如何也得修的。
治学以诚 发表于 2013-6-15 16:27

当RCD能确保切除时,5线4线,等电位,这样那样,那样这样,等等。有什么讨论的意义?
只要一个足够小的接地极就足够安全了。其他都是钱多烧的。
治学以诚 发表于 2013-6-15 16:38

他们没有责任的。赔点钱,换个新灯,完事。
这是用人命来试验故障灯具。
治学以诚 发表于 2013-6-15 16:39


他们没有责任的。赔点钱,换个新灯,完事。
这是用人命来试验故障灯具。

再有灯具接地,再用人命来试验故障灯具。
再赔点钱,再换个新灯,再完事。

如此可怕的周而复始下去。
治学以诚 发表于 2013-6-15 16:47


得问问可爱的老诚版主:
1、 他们没有责任的?为何有此一说?
2、老诚是“你、领导、他们”中的哪个角色?

如此可怕的周而复始下去——老诚你好大的胆子啊!{:1_274:}

妖孽级“老诚语录”(排位第三)!{:1_274:}
     
 楼主| 发表于 2013-6-15 22:36:17 | 显示全部楼层
老诚语录 Z008:

http://www.jzdq.net.cn/club/post ... ;extra=&page=14
我真的要告诉你,所有路灯电击死亡案例,均是TT系统,接地路灯 点亮状态下发生的。
治学以诚 发表于 2013-6-15 16:07


也真佩服老诚,如何统计的?{:1_274:}

老诚“神话”:但凡是碰漏电金属灯杆、地埋灯金属外壳而“挂”的案例,全是“TT系统”惹得祸。
     
 楼主| 发表于 2013-6-15 22:40:08 | 显示全部楼层
老诚语录 Z008:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... ;extra=&page=14
我真的要告诉你,所有路灯电击死亡案例,均是TT系统,接地路灯 点亮状态下发生的。
治学以诚 发表于 2013-6-15 16:07


也真佩服老诚,如何统计的?{:1_274:}

老诚“神话”:但凡是碰漏电金属灯杆、地埋灯金属外壳而“挂”的案例,全是“TT系统”惹得祸。
     
 楼主| 发表于 2013-6-16 22:03:49 | 显示全部楼层
老诚语录 Z009:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... ;extra=&page=24
他不会接地装置设计,他一生画的接地装置都是胡画出来的。

不是经过正确的计算,设计出来的接地装置设计,都是胡画出来的。
凡是不克服所有因素,使接地装置相对恒定在一个范围,都是胡画出来的。
建筑电气界在接地装置的设计上,基本上就是胡画。

比如,变配电所,5欧,人家不计成本,是可以做到相对恒定的。
治学以诚 发表于 2013-6-16 17:01
     
 楼主| 发表于 2013-6-18 15:25:43 | 显示全部楼层
老诚语录 Z010:

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-26005-1-1.html
过载保护:损害发生之前,切断电路。
过电流:损害发生之后,切断电路。
治学以诚 发表于 2013-6-18 14:48
     
 楼主| 发表于 2013-6-19 10:39:16 | 显示全部楼层
老诚语录 Z011:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=3
过载保护作为独立概念以后。
过电流保护作为独立概念,就是故障电流保护,故障电流再都小都应当切除的。
是这样的逻辑
治学以诚 发表于 2013-6-19 09:31
     
 楼主| 发表于 2013-6-19 14:02:01 | 显示全部楼层
老诚语录 Z012:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=5
在熔断器+热继保护中
热继是过载保护,
熔断器是过流保护。

本来是明了事,但是,到了GB/T2900.1-2008《电工术语 基本术语》,就说不清楚了。
治学以诚 发表于 2013-6-19 13:51
     
 楼主| 发表于 2013-6-20 10:43:14 | 显示全部楼层
老诚语录 Z013:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... mp;extra=#pid131516
5.2.11是胡扯的。
说的是:TN系统发生TT故障的情况。

由于TN系统中变压器中性点接地电阻,经PE线的无数重复接地,因此,表现在RB上会有一个较小电阻,多小,也没有人能说清。1欧吧。好算

通常情况下,RE会略大一些的。10欧。220伏分压,
1欧分20伏,10欧分压200伏,
满足1/10=0.1小于50/220-50=0.3

满足规范。
但是,如果,不巧,甲方把RE弄到了1欧
1/1=1大于50/220-50=0.3

莫不成还得把接地极给拆了不成?

胡编规范至于这个程度。可恨可气。
治学以诚 发表于 2013-6-20 10:38
     
 楼主| 发表于 2013-6-20 11:52:28 | 显示全部楼层
老诚语录 Z014:

http://www.jzdq.net.cn/club/redi ... o=lastpost#lastpost
5.2.11
现有一个系统,RB=0.5欧。
有一个设备RE=0.1欧,不做等电位连接。
此时发生接地故障不满足
0.5/0.1小于50/220-50
你说怎么办?
难道你蠢到,连规范错了,也不看不出的地步了吗?
治学以诚 发表于 2013-6-20 11:44


难道你蠢到,连规范错了,也不看不出的地步了吗?{:sweat:}
发表于 2013-6-20 11:56:48 | 显示全部楼层
新手,进来膜拜高人。。。。
发表于 2013-6-20 16:42:58 | 显示全部楼层
新手,围观下马屁贴。
难道咱画图的人这么有闲?有闲时间上网、有闲时间当砖家。
     
 楼主| 发表于 2013-6-24 22:54:19 | 显示全部楼层
老诚语录 Z015:
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... mp;extra=#pid131877
你不懂电气,无法与你沟通的,
我认为,DGJ08-100-2003 是无比正确的。
TN与TT系统,不应由同一个变压器引出来,这种规定应当写进低规,全国强制执行。


上海审查中心的解释,“可采用局部TT系统”完全是错误的。
如果加隔离变,做局部TT系统,是正确的,除此,局部TT,与TT本质上没有任何区别。

也不知是什么首创  局部TT系统  这一说法的。
治学以诚 发表于 2013-6-23 09:04
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则