老诚语录 Z006:
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... ;extra=&page=10
131#
“王老的书(二版及三版)图3-9。TT系统电源出线应设RCD的,而图中二电气设备的接地线没有连通,这图是错的?”
答:如果设置RCD动作于切断,本方案是不正确的,TN系统,切断的更可靠。
例外:当对接地故障电流有严格要求的场所,比如,不允许超过10A,等等。采用TT系统,即可以监控接地故障,又可以控制接地故障电流。
这种情况很少很少。
当动作于报警,不允许切断,本方案就是不正确的,TT系统可以带故障运行,此时,要求同一场所的所有设备必须等电位连接。
“王老的书(二版及三版)指出TT系统优于TN系统在于: ...或电气装置发生接地故障时,其故障电压不会像TN系统那样沿PE线或PEN线在电气装置间传导和互窜,不会发生一装置的故障在另一装置内引发电击事故,这是TT系统优于TN处。这段话是错的?”
答:这段话是错误的,TN系统,动作于切断,不可以动作到于不切断。
不存在故障电压乱窜的。
TN系统表现为PE线上的压降,是导线末端相对于中性点之间的压降,有共同参考点金属导体之间,存在电压,但是,对人的电击危害是很小的,导线电阻是毫欧级的,人体电阻是数百欧级的。
PE线中电流1000A时,人体分流仅0.0几毫A。
当然,TN系统是以断电为目的。即接地当时,未必就恰好有人受电击。从概率上讲,TN系统安全很多。
“不会发生一装置的故障在另一装置内引发电击事故,这是TT系统优于TN处。”
答:这段话,说的是TT系统,A不装置的接地故障故障会在BCDEF装置内引发电击事故。所以,TT系统需要4极隔离。而TN系统则三极已经确保安全。
“路灯配电PE线只差配电柜到第一盏路灯这一段,连上它,改为TN-S系统,如果断路能满足短路灵敏度要求,会多了一层保护(为了提高动作灵敏度TN系统容许装设RCD的),不是更好吗?”
答:极是。极是。
“路灯TT系统没有必要采用了,是否可得出这种结论:淘汰路灯TT系统?”
答:极是。极是。治学以诚 发表于 2013-6-15 14:13