1 、发生电击致人伤亡事故的各种构成要素,事前可以确定?
366# 学无止境 所说“是各种意外因素的综合,可能与气象、环境,甚至与人的身体素质、心理素质有关”不存在问题,我们的设计也只能做到使发生接地故障时的接触电压不超过AC25V(超过AC25V时,RCD动作;老诚版主说:RCD拒动咋办?那就要问:TN-S系统,保护电器拒动咋办?)。
我们的设计无法保证发生接地故障时的接触电压不超过AC25V,电击致人死亡的情况绝对不会发生,可能会有特殊案例(比如极端情况:积水已经浸没到人体的一定高度),而这种特殊情况,只能放弃不予考虑,否则,只能用泳池的AC12V、AC2V来讨论问题了。
2、大概率情况下,A做法优于B做法(A、B做法均可);
是大概率情况下,A做法优于B做法,A、B做法均可以的意思吗?笔误?
是的。不是笔误。
3小概率情况下,若“发生电击致人伤亡事故的各种构成要素”不同时具备,A做法依旧优于B做法(A、B做法均可)
前部分内容赞同,最后括弧内的内容与前部分内容不一致,笔误?
不是笔误。
4小概率情况下,同时具备了"发生电击致人伤亡事故的各种构成要素",只能采用B做法(A做法存在发生电击致人伤亡事故的可能性)。
这个判断好象有误。有人支持这个观点吗?
无误。小概率情况下,同时具备了"发生电击致人伤亡事故的各种构成要素",有可能,故只能采用B做法。
问题是:需要还是不需要考虑这种情况。 |
|