尺短寸长 发表于 2015-12-15 13:12 他认可“阻燃或耐火”的措词,就已经错了。 阻燃或耐火——非此即彼,用哪种,随便,均可。
使用道具 举报
尺短寸长 发表于 2015-12-14 13:22 其实自带蓄电池的双头灯有强启线都是民规作的——哪条?
taiyuntao 发表于 2015-12-16 09:46 13.4.8 疏散照明宜在消防室或值班室集中手动、自动控制。 要自动控制双头灯点亮又不能断电点亮,4线 ...
尺短寸长 发表于 2015-12-16 08:50
zhouke 发表于 2015-12-16 13:00 请教尺总,按GB50016-2014第10.1.10的字面意思(不论其对错),消防配电回路选用普通线缆在耐火电缆槽盒 ...
消防应急照明专题帖子汇总
治学以诚 发表于 2015-12-16 13:59 1款,消防电缆不采用ZRNH,明敷,穿金属管或金属线槽,管槽做防火保护。 在电缆井内,要采用ZRNH,不穿 ...
尺短寸长 发表于 2015-12-16 13:32 1.1之“a”解释,也很有意思的: 此款没对缆线提出要求,缆线的选择应见其他相关的国家标准,如JGJ 16-2 ...
治学以诚 发表于 2015-12-16 14:01 2015-11期《建筑电气》P72,孙兰的“工程建设标准的应用——解读GB50116等”1.1之“a、b、c”的解释 请 ...
zhouke 发表于 2015-12-16 14:15 民规据火灾报警保护等级选择消防线缆,而火规已取消保护等级,民规即便是宝书也不能用了。如之奈何?