“因为没有人为触发环节,不得已不如此,引入的压力开关起泵,也只是一个备用地位上的。已经讨论过了。担负主要起泵责任的是报警联动。
即感烟或感温动作了,就联动起泵,为防止万一起泵失败。引入压力开关起泵。引入消防控制室多线手动起泵。”
天啊,真是无知者无畏,你可真是什么话都敢说。你完全搞反了,湿式和干式自喷系统是独立的消防系统,完全可以不依赖火灾自动报警系统而独立工作,靠的就是压力开关直接连锁启泵,压力开关才是主要的起泵手段,消防联动反而是一个后备、冗余措施。 |
|