你在回复别人帖子之前起码把别人的话看清楚再回行么,我说A,你偏批判B的错误。我是不是一开始就说了有锈蚀,有磁化,自然就是说触头粘连了
我再说一遍,没有什么方案能保证100%有效,你认为可能断线,我说接触器触头可能无法正常释放,这都是存在的。
另外你反复说按照新规范,按下消火栓起泵按钮不能立即启泵云云,如果你不是带有色眼镜看待新规范的话,请你仔细想想,新规范,包括水专业10月1日实施的新规范规定了压力开关、流量开关、报警阀可以直接启动消火栓泵,这是什么意思,意思是说你根本不需要按消火栓按钮,只要把消火栓阀门打开,消火栓泵就会启动。你不要再说这种方式依赖外部电路,不可靠之类的话,因为湿式和干式系统自喷系统一直都是这么做的,消火栓系统是借鉴了自喷系统的启泵方式而已。咱们电专业还给消火栓按钮留了后路,允许通过联动控制器起泵,按照水专业的新规范,这条路都想给堵死。
你讲述的故事。继电器不释放的唯一原因,是没有失电。
1、你肯定失电了。(线圈上没电压)
2、你肯定,没 ...