原本很清楚的问题,越说越糊涂。所谓的TT与切断电源有何相干呢?如果在RCD以后中性线发生接地故障,而RCD不动作。哪一定是RCD动作原理有问题,漏电保护是必定动作的。还什么二次故障,第一次故障都不能存在。不讲电学基本原理,光凭自己猜想,越想问题会越多。应了一句老话;“ 世上本无事,庸人自扰之。”
路灯间隔一般在50m~100m,把长距离的PE 连接起来一点接地,这个还是TT吗?这个还能起到电气外露可导电部分与地保持局部等电位作用吗?所以,离开TT基本原理,谈TT的不足,去改进TT,一定是面目全非了。
没有见过水泥电杆,可以作为接地体的。也没有见过铁塔基础可以作为接地体的。避雷器、避雷针接地引下线必定是良导体。如何可以把路灯杆子基础作为接地体呢?哪也只有建筑电气有如此一说,出了问题,看谁负责,我们拭目以待。 |
|