|
楼主 |
发表于 2013-1-11 16:03:43
|
显示全部楼层
回复 291# 治学以诚
[quote]“而对于“大电流接地系统”的日渐普及和随之而来的安全隐患,普遍认识不足、重视不够,导致路灯设备及人身安全事故时有发生。”
若删除“导致”一词,你是不是心里舒服点?
那你还写个啥劲啊,你要论述的是 高压接地故障对路灯配电系统的影响 两者间的以因成果。没有必然的因果关系,还不就是变通的路灯接地故障保护问题。
TN-S。足了,其他一切措施都不是必要的。乱写文章。
文章中讲了高压切除时间问题。1.5秒。甚至认为5秒内切除,都是安全的。你担心高压系统不可靠,这不是写这篇文章的理由。目前,保护技术完全是,接地瞬时切除,重合闸。甚至在半个周波内就完成了。
这,是怎么回事?
是哪来的?
是“不是空口说着玩的,是真的算过的”?{:lol:} |
|