[问题探讨] 住宅负荷计算探讨

[复制链接]
发表于 2018-7-23 11:11:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-7-23 11:12:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangxiulin 于 2018-7-23 11:15 编辑
设计原理30讲 发表于 2018-7-23 11:11
空调负荷如何计算,热水负荷如何计算,餐饮负荷如何计算,分类研究呢,比如你看到我提供的负荷曲线,你能想 ...

1.我上面文中提到了,原来是瞎子摸象,后来不是了,就像上面的单体空调的负荷情况就是一个“眼睛”,其他的“眼睛”在文中都有

点评

你是个好学问人。值得尊重,规范组有先生千分之一的学术精神,负荷计算也不致落到大家一头蒙的状态。  发表于 2018-7-23 11:19
     
 楼主| 发表于 2018-7-23 11:16:34 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-23 10:50
如果你偏巧,测量了一个小负荷相,或者偏巧,测量了一个大负荷相,你如何解释你的学术体系?

这个曲线是三相电流的平均值
发表于 2018-7-23 11:21:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-7-23 11:39:17 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-23 11:21
楼主是个好学问人。值得尊重,规范组有先生千分之一的学术精神,负荷计算也不致落到大家一头蒙的状态。希望 ...

过奖了,同仁共勉吧
     
发表于 2018-7-23 13:07:38 | 显示全部楼层
zhangxiulin 发表于 2018-7-23 11:03
1.这个测试是三星电流的平均值,这个仪表有电流偏差和电压偏差功能,我统计过偏差数据,基本在5%以内,个 ...

非常好的项目啊~~
     
发表于 2018-7-23 13:13:27 | 显示全部楼层
zhangxiulin 发表于 2018-7-23 10:35
这是一天的,后面那段是晚上睡觉一直到早晨的

是一天的曲线的话,那我这么理解(思考的时间不长,也许是有遗漏之处):
1.有段时间房间内没人,空调未开
2.看前半段像定频空调,启动-停止-启动-停止;但是看后半段,我疑惑了,负荷在降低,但是看上去也不像是变频空调,我暂时没有想明白是为什么....也许,变频空调的曲线就是这个样子的?不应该,应该不会这么跳跃才是。
3.从您说的零点至早上5点持续降低,应该是有几个原因的:一是由于室外气温条件决定,室外气温在下降,所以空调冷负荷也在降低;二是空调持续工作,房间内墙的温度在降低,所以空调冷负荷也在降低。
4.那2个向上突出的,我理解为空调机组间歇性抽风。
     
 楼主| 发表于 2018-7-23 13:35:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangxiulin 于 2018-7-23 13:39 编辑
x01oct 发表于 2018-7-23 13:13
是一天的曲线的话,那我这么理解(思考的时间不长,也许是有遗漏之处):
1.有段时间房间内没人,空调未 ...

是的,中间下午一段没开,后面的也是间歇性的,启动停止,但是每次负荷的峰值预约占空比是和室外温度有关的,你了解空调运行特性的话就明白了,那个可以理解为启动电流,这只是个智能插座,对于峰值的监测并不全面
发表于 2018-7-23 13:37:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-7-23 13:38:49 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-23 13:37
这个测试是三星电流的平均值,这个仪表有电流偏差和电压偏差功能,我统计过偏差数据,基本在5%以内

这里 ...

我的基准负荷还是基于户内负荷的分类理论,并对空调负荷进行了等效

点评

你相同户数,三相接法与单相接法,数值不同。  发表于 2018-7-23 13:39
     
 楼主| 发表于 2018-7-23 13:41:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangxiulin 于 2018-7-23 14:13 编辑
zhangxiulin 发表于 2018-7-23 13:38
我的基准负荷还是基于户内负荷的分类理论,并对空调负荷进行了等效

你说的对,本不该有三相与单相,只不过借鉴了规范的需要系数表,方便大家用而已,为曾经其他帖子提供的需要系数是按3相户数分解后单相户数计算的
发表于 2018-7-23 13:55:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-7-23 14:02:24 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-23 13:55
zhangxiulin 发表于 2018-7-23 13:41
你说的对,本不该有三相与单相,只不过借鉴了规范的需要系数表,方便 ...

是不是编造还是等看完文章再评论不迟,对于不足我洗耳恭听,问题不辨不明
     
发表于 2018-7-23 14:29:29 | 显示全部楼层
zhangxiulin 发表于 2018-7-23 13:35
是的,中间下午一段没开,后面的也是间歇性的,启动停止,但是每次负荷的峰值预约占空比是和室外温度有关 ...

空调的运行特性...
不知道我理解的对不对:
如果是定频空调,那应该是启动-停止-启动-停止,每次启动后,电流值应当是一致的,也就是峰值大致相当。
如果是变频空调,那么不应该呈现那么明显的启停,起码应该是运行在高效率段的时间比较长,这才是广告宣传的节能~~

如果跟您那个图片那样,明显的波动,但是有一个降低的趋势,我不明白,到底是什么空调,定频、变频都不像。
     
 楼主| 发表于 2018-7-23 14:35:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangxiulin 于 2018-7-23 14:37 编辑
x01oct 发表于 2018-7-23 14:29
空调的运行特性...
不知道我理解的对不对:
如果是定频空调,那应该是启动-停止-启动-停止,每次启动后 ...

这个是定频的,变频的是个变负荷特性,与冷负荷的变化情况一致,但对于电气而言,产生的负荷效果是一致的;不理解我提供的图片,说明你对空调的运行特性不够了解