江祥明 发表于 2018-7-20 20:27 住宅公变就1台,是否已经考虑充电桩供电容量?楼主是哪省哪地的能说吗?本人所在地的供电部门要求公变单台 ...
使用道具 举报
yy1980 发表于 2018-7-20 20:32 实际上,我真担心少部分审图人员要求电梯一定从变配电所供电。设分区总箱虽然节约了不少配电成本,但增加 ...
设计原理30讲 发表于 2018-7-20 20:46 5万平 两台1600变,均分一下。 每台变设置一个消防专用柜,柜内设250A、智能逆壳2台,100A塑壳4台,设63A ...
zhangxiulin 发表于 2018-7-21 08:45 对于充电桩的配电设计,私有的小功率充电桩(7kW以下)应接入居民变压器,利用谷电,提供配电系统能效;大 ...
江祥明 发表于 2018-7-21 14:05 利用谷电想法是对的,但供电部门目前并无相关可用的基础性数据,从居民下班开始充电至晚用电高峰结束的时 ...
消防应急照明专题帖子汇总
zhangxiulin 发表于 2018-7-21 15:40 你看下我的负荷监测情况,在看看我们的设计情况,你就知道有多少的富裕量了;再者未来的充电桩会时联网控 ...
zhangxiulin 发表于 2018-7-21 15:43 从物业服务的角度可适当设置少量大功率公共充电桩,我购买了汽车,但还未按照充电桩的用户过渡使用,也可 ...
江祥明 发表于 2018-7-21 16:50 这个也对,看开发商,也看后续物业的态度,我们设计如何来考虑?要我是不管,画图已经够苦了,除非开发商 ...
zhangxiulin 发表于 2018-7-21 08:46 目前未遇到审图提这样的要求
省电侠 发表于 2018-7-21 21:13 地下室按防火分区设消防动力总箱主备用各四个(一共八个)。主、备用消防动力总箱分别引出主、备用电缆供所 ...