账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yy1980

[问题探讨] 针对一个项目的系统设计构思,请各位指正

[复制链接]
     
发表于 2018-7-21 08:45:42 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2018-7-20 20:27
住宅公变就1台,是否已经考虑充电桩供电容量?楼主是哪省哪地的能说吗?本人所在地的供电部门要求公变单台 ...

对于充电桩的配电设计,私有的小功率充电桩(7kW以下)应接入居民变压器,利用谷电,提供配电系统能效;大功率的公共营业性充电桩接入物业公共充电桩
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-21 08:46:45 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2018-7-20 20:32
实际上,我真担心少部分审图人员要求电梯一定从变配电所供电。设分区总箱虽然节约了不少配电成本,但增加 ...

目前未遇到审图提这样的要求

点评

是否经常采用这种设计?  发表于 2018-7-21 20:32
     
发表于 2018-7-21 08:48:48 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-20 20:46
5万平  两台1600变,均分一下。
每台变设置一个消防专用柜,柜内设250A、智能逆壳2台,100A塑壳4台,设63A ...

1.5万平米,实际630变压器2台足以。
2.63A微断,分断能力不够吧
3.高压环网那是一二线城市,三四线乱的很,无规律可言
发表于 2018-7-21 09:03:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-21 14:05:54 | 显示全部楼层
zhangxiulin 发表于 2018-7-21 08:45
对于充电桩的配电设计,私有的小功率充电桩(7kW以下)应接入居民变压器,利用谷电,提供配电系统能效;大 ...

利用谷电想法是对的,但供电部门目前并无相关可用的基础性数据,从居民下班开始充电至晚用电高峰结束的时间段里,究竟有多少车辆需要充电?共用变压器后负荷特征如何?共用变压器容量如何确定?充电桩配电系统如何实现错峰有序充电?这是他们的困局,各地供电部门要求不尽相同。
住宅小区地下车库不太会设置经营性充电桩
     
发表于 2018-7-21 15:40:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangxiulin 于 2018-7-21 15:41 编辑
江祥明 发表于 2018-7-21 14:05
利用谷电想法是对的,但供电部门目前并无相关可用的基础性数据,从居民下班开始充电至晚用电高峰结束的时 ...

你看下我的负荷监测情况,在看看我们的设计情况,你就知道有多少的富裕量了;再者未来的充电桩会时联网控制型的,会根据变压器负荷情况调配,比如在你说的刚刚下班的高峰期控制只给部分电量严重不足的车充电,变压器空载的时候给更多的车充电,充电规则根据变压器负载情况和车里的电池电量情况,这就是主动配电的逻辑

http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... &extra=page%3D1

     
发表于 2018-7-21 15:43:27 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2018-7-21 14:05
利用谷电想法是对的,但供电部门目前并无相关可用的基础性数据,从居民下班开始充电至晚用电高峰结束的时 ...

从物业服务的角度可适当设置少量大功率公共充电桩,我购买了汽车,但还未按照充电桩的用户过渡使用,也可增加物业的营业收入
     
发表于 2018-7-21 16:42:43 | 显示全部楼层
zhangxiulin 发表于 2018-7-21 15:40
你看下我的负荷监测情况,在看看我们的设计情况,你就知道有多少的富裕量了;再者未来的充电桩会时联网控 ...

公变有潜力可挖,有能力为充电桩供电,这个没问题(不仅仅是公变,专变也有很大潜力可挖),问题是大到国家两大电网公司的标准、基础研究、负荷监测和有序充电的产品开发应用,小到地方供电部门的关于充电桩的专题会议纪要,都是不支持的(换句话说,你有数据,有正确的方法,但供电部门没有,要么没看到,要么看到了也不理会)。
已有充电桩公司展开了一些相关研究,但为两大电网公司接受、出台相关标准、实现智能有序充电还有很长一段路要走。
设计院出图若不按当下供电部门的要求做,大概率是和供电部门批复的供电方案答复单对不上的,要改图。

很赞赏你所做的基础性数据统计工作,但设计人员毕竟受资源和精力限制,更希望国家相关层面展开包括需要系数研究在内的全国性负荷数据普查,进行统计和分析。国家支持大数据、云计算,可惜这方面是欠缺的。

     
发表于 2018-7-21 16:50:42 | 显示全部楼层
zhangxiulin 发表于 2018-7-21 15:43
从物业服务的角度可适当设置少量大功率公共充电桩,我购买了汽车,但还未按照充电桩的用户过渡使用,也可 ...

这个也对,看开发商,也看后续物业的态度,我们设计如何来考虑?要我是不管,画图已经够苦了,除非开发商说要
     
发表于 2018-7-21 17:48:57 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2018-7-21 16:50
这个也对,看开发商,也看后续物业的态度,我们设计如何来考虑?要我是不管,画图已经够苦了,除非开发商 ...

你可以建议给开发商,如果开发商不理会,那也没办法了
     
 楼主| 发表于 2018-7-21 20:30:41 | 显示全部楼层
zhangxiulin 发表于 2018-7-21 08:46
目前未遇到审图提这样的要求

问题是可能很少出现这种设计。
     
发表于 2018-7-21 21:13:26 | 显示全部楼层
地下室按防火分区设消防动力总箱主备用各四个(一共八个)。主、备用消防动力总箱分别引出主、备用电缆供所在区域住宅消防电梯、地下室防排烟风机,屋面加压风机、区域小动力切换总箱(防火卷帘、地下室潜污泵、消防电梯水泵)。--------这种做法于2017的浙江杭州的项目中见到过。

点评

谢谢!能够找到类似的做法还是有一种心有灵犀的感觉。实际上,但凡想这样做的人一定是一个殚精竭虑为甲方着想,不拘一格或站在社会公益立场上来设计自己作品的人。  发表于 2018-7-21 21:28
     
发表于 2018-7-22 18:20:16 | 显示全部楼层
省电侠 发表于 2018-7-21 21:13
地下室按防火分区设消防动力总箱主备用各四个(一共八个)。主、备用消防动力总箱分别引出主、备用电缆供所 ...

设计者能够站在综合社会效益的角度做设计,值得赞赏
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则