你的数据也只能得到这个结论。但是,你的这种说法是不科学的,不是建立在统计学基础上的严密的理论体系。
你提出的“基准负荷” 应当更名为平均负荷,平均负荷是统计学中的基本概念。住宅负荷计算 应当采用 建筑电气设计原理30讲 第 23讲,再议住宅建筑负荷计算的方法与指导意义。中提出的研究方法,这样,负荷计算就是一个严密的理论了。
统计学原理是严密的,正态分布是严密的,平均数是统计学的灵魂。
建筑电气杂志 数年前,放弃 再议住宅建筑负荷计算的方法与指导意义 这篇文章,是非常遗憾的事情。
今天发表你这篇文章,理论上是很不严密的,只是探索层面的东西。
1、你不能确定,你的这些数据的代表性有多广泛。
2、你提出的基准数据,不可以用46/80=0.5KVA作为指标,在工程上,你如何掌握裕度,你这个方法无法评估裕度合理性问题。
3、你提出的最大负荷概念,不是严密的理论论证,也不是实际的安装负荷总量。应当是进户线与进户开关的标准配置规定。
|
|