账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 河图

[问题探讨] 单路10kV,1台变压器,几台高压柜合适!

[复制链接]
     
发表于 2019-7-10 13:44:46 | 显示全部楼层
进线隔离、计量+CT,PT合一+出线。看到有的图做三面高压柜的、四面高压柜、五面高压柜
     
发表于 2019-7-10 14:54:07 | 显示全部楼层
楼主要求不是很清楚,暂讨论,下进线且需要计量的情况,(1)环网柜:进线柜(带电显示、过电压保护器,计量CT+PT)、出线柜(负荷开关熔断器组、地刀、带电显示、过电压保护器,测量用CT);(2)中置柜:进线柜(隔离手车+断路器、测量+保护CT、带电显示、过电压保护器)、计量柜(隔离手车+计量CT+PT、带点显示)、PT柜、出线柜(隔离手车+断路器、测量+保护CT、带电显示、过电压保护器、地刀)
     
 楼主| 发表于 2021-5-25 17:46:03 | 显示全部楼层
楼上太专业了,我怎么有种遇到武林高手的感觉呢,哈哈!
默认条件正好吻合,我遇到的就是下进线需计量。
虽然几年的老帖子了,对我还很有意义,我好好消化一下啊!
多谢多谢!
     
 楼主| 发表于 2021-5-25 17:48:38 | 显示全部楼层
bladeloong 发表于 2019-7-10 14:54
楼主要求不是很清楚,暂讨论,下进线且需要计量的情况,(1)环网柜:进线柜(带电显示、过电压保护器,计 ...

麻烦再请教一下:中置柜方案里,进线和出现柜都有断路器,功能是不是重复了,能不能省掉一个!
     
发表于 2021-5-26 07:46:20 | 显示全部楼层
bladeloong 发表于 2019-7-10 14:54
楼主要求不是很清楚,暂讨论,下进线且需要计量的情况,(1)环网柜:进线柜(带电显示、过电压保护器,计 ...

您回复的环网柜需要2个,中置柜需要4个,不可能吧,环网柜尺寸小这么多,比中置柜还功能多?正常我们设计都是中置柜3个,环网4个
     
 楼主| 发表于 2021-5-31 09:09:58 | 显示全部楼层
河图 发表于 2018-8-20 14:45
抱歉,现在还没有最终结论!
虽然我在这里请教,但在图纸上并没有体现这部分内容,只是预留变电所的房间 ...

最终实施5台柜!
当地电业部门的方案!
     
发表于 2021-5-31 10:47:41 | 显示全部楼层
5台柜子的话,是不是进线隔离、进线、计量、PT、馈出,如果是的话,是出于什么考虑加进线隔离呢,我看有的图纸有这个柜子,有的就直接是进线柜了
     
发表于 2023-9-21 08:47:28 | 显示全部楼层
一台柜子够了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则