[国家标准] GB/T 36040-2018 居民住宅小区电力配置规范

[复制链接]
     
发表于 2018-5-17 09:00:48 | 显示全部楼层
此规范为国家能源局电力监管办公室组织编写,目的在于纠正全国各地电力部门对于住宅小区的规定不统一不合理,正式版较征求意见稿已有较大的改进,总体比较合理;除负荷计算部分将单户负荷配置增大,将使电缆和变压器的选取更加偏离实际值,目前对于住宅的负荷计算,电力公司没有动力将负荷计算做准确,而社会力量有没有能力和资源去做此事,所以是目前的不断的放大计算。
     
发表于 2018-5-17 09:02:38 | 显示全部楼层
变压器65%,考虑的是在一台故障,另外一台可以130%过载的情况下承载全部负载,这理论上合理的,且对于大中城市,居民用电几乎是不会停的,均按N-1原则设计
     
发表于 2018-6-20 20:08:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料!!
     
发表于 2018-8-8 16:55:46 | 显示全部楼层
这个65%负载率还是值得商榷
     