[求助] 厨房事故风机要单独设置控制箱吗

[复制链接]
     
发表于 2018-3-5 17:12:18 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-3-2 15:55
一般来说,厨房事故排风风机不属消防负荷,而且一般都是由可燃气体探测控制器联动的,多是联动炉头上的排油 ...

关于这个,消防队要求从总电源接入,不能消防联动时,停电
     
发表于 2018-3-5 17:15:56 | 显示全部楼层
txd0920 发表于 2018-3-5 17:12
关于这个,消防队要求从总电源接入,不能消防联动时,停电

请问是哪里的消防部门?他们的意见依据什么,有正式文件吗
     
发表于 2018-3-5 17:30:10 | 显示全部楼层
txd0920 发表于 2018-3-5 17:12
关于这个,消防队要求从总电源接入,不能消防联动时,停电

这样要求,没有道理啊,厨房事故风机是非消防负荷,在消防时理应切除。

如果有正式文件要求,那也没办法,沟通不了的话,只能按照消防局的要求做了。但是如果没有文件,那就不好办了~~
     
发表于 2018-3-21 11:36:13 | 显示全部楼层
我的做法是在厨房设置按钮,事故风机控制箱设置在屋面。
     
发表于 2018-3-21 15:07:54 | 显示全部楼层
应该和厨房的负荷等级一致吧,我觉得从厨房分出来也可以。和厨房动力一样都是非消防。
     
发表于 2018-3-21 15:14:08 | 显示全部楼层
学校公共食堂的事故风机的定性一方面看使用的需要,另一方面应该和暖通专业沟通,确认事故风机的使用环境。再决定风机的负荷等级和是否按照消防和非消防定义。