账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: TNS

[求助] PC级ATSE断路器设置的问题

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2018-2-27 12:51:02 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-2-27 10:52
总出口处加具有短路过载保护的断路器,即一旦故障(可能有各种类型)下级供电彻底中断。如果两路电源是放 ...

下级供电彻底中断是必须的,因为此时意味着ATSE总出口以后的电路出现了故障,不允许再合闸,更不允许再切换了。
     
发表于 2018-2-27 13:10:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2018-2-27 13:12 编辑
TNS 发表于 2018-2-27 12:51
下级供电彻底中断是必须的,因为此时意味着ATSE总出口以后的电路出现了故障,不允许再合闸,更不允许再切 ...

不见得。因为ATSE后面可以接多个分回路,如果只是ATSE后某一分路线路或设备故障,分路开关能正常动作即可保证其它分路供电可靠性,如果是总开关断开就是无选择性的越级故障,扩大了事故的影响面。
     
 楼主| 发表于 2018-2-27 19:23:25 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-2-27 13:10
不见得。因为ATSE后面可以接多个分回路,如果只是ATSE后某一分路线路或设备故障,分路开关能正常动作即可 ...

如果ATSE前端加两个断路器,不仅解决不了越级跳闸的问题,而且还存在ATSE转换后再次合在故障回路上的危险。

所以个人感觉ATSE前端加两个断路器(指必要的情况下如树干式配电),是存在安全问题的。
相比较而言,还是ATSE后端加一个总断路器要更好一些。

请大家指正,谢谢。
     
发表于 2018-2-28 14:16:26 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-2-27 19:23
如果ATSE前端加两个断路器,不仅解决不了越级跳闸的问题,而且还存在ATSE转换后再次合在故障回路上的危险 ...

如果配电系统上下级开关配置得当,选择性能保证就不存在你说的问题。即便选择性有问题,如果一次故障导致上级总开关和下级故障线路开关同时跳闸,那也就自然把故障点切除,ATS转换可以保证其它分路的供电。只有是上级跳了下级没跳才有你说的“存在ATSE转换后再次合在故障回路上的危险”情况,但既然无法确切判断实际会发生哪种情况,上级ATS转换也给了系统多一次恢复供电的机会。
总之,ATSE后端加一个带过载短路保护功能总断路器的做法肯定是错误的
     
 楼主| 发表于 2018-2-28 16:37:20 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-2-28 14:16
如果配电系统上下级开关配置得当,选择性能保证就不存在你说的问题。即便选择性有问题,如果一次故障导致 ...

ATSE后端加一个带过载短路保护功能总断路器的做法,确实不多见。
不过有规范或者图集方面的依据,来否定这种做法吗?

感觉前端加两个断路器的做法是存在安全问题的,却被广泛使用。
     
 楼主| 发表于 2018-2-28 16:41:59 | 显示全部楼层
查了下图集04CD01,凡下级有多个配电回路的,都没在ATSE后面设置总断路器。
也是在ATSE前端设置熔断器或者带熔断器的负荷开关。

理解不了。
     
发表于 2018-2-28 17:05:16 | 显示全部楼层
为什么不能使用具有隔离功能的ATSE,而要在前端两回路加设有故障点隐患的断路器或隔离开关,不是很理解
     
 楼主| 发表于 2018-2-28 19:20:40 | 显示全部楼层
踏雪邀月 发表于 2018-2-28 17:05
为什么不能使用具有隔离功能的ATSE,而要在前端两回路加设有故障点隐患的断路器或隔离开关,不是很理解

电气大咖说ATSE中间0位不具备隔离功能,以前我以为是隔离的。
现在好像没有谁不加,设计对于不利观点都是宁可信其有,保险起见。
踏雪邀约同仁能提供具有隔离功能的ATSE吗?
     
发表于 2018-3-1 09:29:47 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-2-28 19:20
电气大咖说ATSE中间0位不具备隔离功能,以前我以为是隔离的。
现在好像没有谁不加,设计对于不利观点都 ...

问过万高,说ATSE可以有隔离功能,个人认为设计上加注具有隔离功能即可免责
     
 楼主| 发表于 2018-3-1 12:42:24 | 显示全部楼层
踏雪邀月 发表于 2018-3-1 09:29
问过万高,说ATSE可以有隔离功能,个人认为设计上加注具有隔离功能即可免责

斯沃也说有。但是他们遵循的标准并不能说明是在中间0位具有隔离功能。
说明上标注的话,貌似有偷懒和推卸责任的嫌疑呵呵
     
发表于 2018-3-1 15:16:21 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-2-28 16:37
ATSE后端加一个带过载短路保护功能总断路器的做法,确实不多见。
不过有规范或者图集方面的依据,来否定 ...

“前端加两个断路器的做法是存在安全问题的,却被广泛使用。”,我看到的图纸大多还是加隔离开关的(树干式除外),但上级总箱出线开关总不能不用断路器吧,你说的安全问题,我认为不存在
     
发表于 2018-3-1 20:21:13 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-3-1 15:16
“前端加两个断路器的做法是存在安全问题的,却被广泛使用。”,我看到的图纸大多还是加隔离开关的(树干 ...

我也这么认为
     
发表于 2018-3-6 09:48:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-2-26 15:23
我们这里是这样处理的:
1.使用CB级的ATSE(更正,我们是用PC级的,之前是写CB是我脑抽了~~)
2.在ATSE前 ...

ATSE也属于电气元件,为何考虑检修问题?难道短路器、隔离开关也要考虑检修问题
     
发表于 2018-3-6 10:27:38 | 显示全部楼层
三秦大地 发表于 2018-3-6 09:48
ATSE也属于电气元件,为何考虑检修问题?难道短路器、隔离开关也要考虑检修问题

按照您的意思,是电气元件不考虑检修吗?

我认为,都要考虑检修,但是总会有那么一个这个区域的最前端元件,是无法在本区域检修的,需要断上级开关。那么这个元件,越简单越好,不容易损坏。显然,隔离器比ATSE简单,不容易坏。
     
 楼主| 发表于 2018-3-6 15:43:59 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-3-1 15:16
“前端加两个断路器的做法是存在安全问题的,却被广泛使用。”,我看到的图纸大多还是加隔离开关的(树干 ...

上级总箱采用的断路器(非树干式)短路保护参数设置,与下级ATSE之前的两个断路器,是有差别的。
而ATSE前端设置的两个断路器,更容易被配出回路越级跳闸后,产生误转换。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则