账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] 钢筋作为防雷接地引上线,是否必须做跨接呢?

[复制链接]
     
发表于 2018-2-8 08:59:17 | 显示全部楼层
请细看GB50057的4.3.5的第6点,就明白如何做了。
     
发表于 2018-2-8 09:35:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-2-8 09:38 编辑
890214 发表于 2018-2-7 20:54
如果施工方问你,防雷引下线采用绑扎行不行,你怎么回答?

可以的

Snipaste_2018-02-08_09-34-48.jpg


12楼的回复是描述明装金属构件的,不全面,应补充4.3.5.6条的内容
     
发表于 2018-2-9 10:33:15 | 显示全部楼层
混凝土中的钢筋作为防雷引下线绑扎就可以了,作为等电位联结线绑扎不行。明敷钢筋作为防雷引下线绑扎就不可以了!
详见防雷规范条文说明第132页。
     
发表于 2018-2-9 11:03:09 | 显示全部楼层
混凝土中的钢筋作为防雷引下线绑扎就可以了,作为等电位联结线绑扎不行。明敷钢筋作为防雷引下线绑扎就不可以了!
详见防雷设计规范条文说明第132页。
     
发表于 2018-2-23 21:59:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-2-7 16:04
嗯,是的,我刚入行那会儿,院里老工程师讲课,就是这样的。

防雷引下线可以绑扎,因为通过雷电流时就 ...

院里老工程师讲课?太幸福了,大院就是好,不管大学学的咋样,进去干几年都成手了。
我们这连个师傅都没,更别说讲课了。
     
发表于 2018-2-24 15:46:37 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-2-23 21:59
院里老工程师讲课?太幸福了,大院就是好,不管大学学的咋样,进去干几年都成手了。
我们这连个师傅都没 ...

嗯,是的,大院确实有这种好处。能人很多,随便问,想找各位老总都行。
     
 楼主| 发表于 2018-3-28 09:16:36 | 显示全部楼层
混凝土中的钢筋作为防雷引下线绑扎就可以了,作为等电位联结线绑扎不行。明敷钢筋作为防雷引下线绑扎就不可以了!
详见防雷设计规范条文说明第132页。
作为等电位联结线绑扎不行。请问西北猛虎,这个要求在哪里?

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则