rainmen_73 发表于 2017-12-15 09:41 说违反的已经没有常识概念了,与电气无关
使用道具 举报
chipy 发表于 2017-12-15 10:15 现实有些人认为三级负荷不能由二级负荷配电箱供电,如电井的插座不能由公共照明箱配电.
rainmen_73 发表于 2017-12-15 10:20 那么就从电气上说一下:消防非消防分开是规范明确要求的。三级负荷由二级负荷配电箱供电只是扩大了二级负 ...
chipy 发表于 2017-12-15 16:05 容量上没有问题,有人认为三级负荷由二级负荷供电,降低了二级负荷的可靠性. 比如,公共配电箱给电井插座供 ...
消防应急照明专题帖子汇总
rainmen_73 发表于 2017-12-15 16:44 有些人的观点我只能说“政治正确”但没有工程实际意义。就算都是二级负荷,也可以说1#出线的设置降低了2# ...
wenqi3276 发表于 2017-12-21 09:14 民规1.0.1条明确要求安全可靠、经济合理。提高负荷等级有不经济的可能。
chipy 发表于 2017-12-21 10:05 三级完全按一级负荷做,是不经济..如果仅仅一个插座.. 从其他地方供过来更不经济..