楼主: chipy

[问题探讨] 三级负荷按二级负荷供电,是否违反规定?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2017-12-15 10:15:56 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-12-15 09:41
说违反的已经没有常识概念了,与电气无关

现实有些人认为三级负荷不能由二级负荷配电箱供电,如电井的插座不能由公共照明箱配电.
     
发表于 2017-12-15 10:20:50 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-12-15 10:15
现实有些人认为三级负荷不能由二级负荷配电箱供电,如电井的插座不能由公共照明箱配电.

那么就从电气上说一下:消防非消防分开是规范明确要求的。三级负荷由二级负荷配电箱供电只是扩大了二级负荷的范围,或者说增加了二级负荷的容量,如果增加的太多是不合理的(提高了对备用电源容量要求,经济性上的问题),但增加一个检修插座回路能有什么问题呢?
     
发表于 2017-12-15 10:30:48 | 显示全部楼层
规范中的条文可以说大都是以经济性为前提写出来的
     
发表于 2017-12-15 11:16:52 | 显示全部楼层
“规范中对特别重要负荷及一、二、三级负荷的供电要求是最低要求”。比如,小型幼儿园,按照防火规范强条,可以不设置火灾自动报警系统,我设置了,你要判违反强条吗?

点评

1、规范的那条上讲,一些负荷最低要求为三级,你可以定为2级、一级?  发表于 2017-12-15 14:34
     
 楼主| 发表于 2017-12-15 16:05:19 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-12-15 10:20
那么就从电气上说一下:消防非消防分开是规范明确要求的。三级负荷由二级负荷配电箱供电只是扩大了二级负 ...

容量上没有问题,有人认为三级负荷由二级负荷供电,降低了二级负荷的可靠性.
比如,公共配电箱给电井插座供电,增加了公共配电箱的故障点.

点评

那三级负荷电源从变电所低压柜引出是否同样也降低了二级负荷的可靠性呢  发表于 2017-12-15 16:40
     
发表于 2017-12-15 16:44:36 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-12-15 16:05
容量上没有问题,有人认为三级负荷由二级负荷供电,降低了二级负荷的可靠性.
比如,公共配电箱给电井插座供 ...

有些人的观点我只能说“政治正确”但没有工程实际意义。就算都是二级负荷,也可以说1#出线的设置降低了2#出线的可靠性。是不是要再区分一下二级负荷的性质呢
     
 楼主| 发表于 2017-12-18 17:04:36 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-12-15 16:44
有些人的观点我只能说“政治正确”但没有工程实际意义。就算都是二级负荷,也可以说1#出线的设置降低了2# ...

确实有政治挂帅的味道..根消防单独母线段类似..
     
发表于 2017-12-19 10:17:21 | 显示全部楼层
把非消防负荷接入消防负荷,确实有降低消防电源的可靠性。但把三级负荷接入二级负荷,没看到这方面的风险。
     
发表于 2017-12-19 10:26:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2017-12-19 10:28 编辑

负荷为何要分级,为何要分三级,为何不分成二级,四级、五级?还是有讲究的。
     
发表于 2017-12-20 22:20:34 | 显示全部楼层
只要负荷定性分级未错,在建设单位经济承受范围内,供电措施可以提高。
     
发表于 2017-12-21 08:41:27 | 显示全部楼层
首先说遵守规范是遵守最低要求,因为规范是最低的要求。既然是最低,那么 肯定可以要求高点,有那个经济实力,三级负荷还可以按照一级负荷要求做。
     
发表于 2017-12-21 09:14:42 | 显示全部楼层
民规1.0.1条明确要求安全可靠、经济合理。提高负荷等级有不经济的可能。
     
 楼主| 发表于 2017-12-21 10:05:39 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-12-21 09:14
民规1.0.1条明确要求安全可靠、经济合理。提高负荷等级有不经济的可能。

三级完全按一级负荷做,是不经济..如果仅仅一个插座..
从其他地方供过来更不经济..
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-12-21 10:09:27 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-12-21 10:05
三级完全按一级负荷做,是不经济..如果仅仅一个插座..
从其他地方供过来更不经济..

是的,这就要做经济比较
     
发表于 2017-12-22 13:58:14 | 显示全部楼层
楼主的公共照明配电箱为二级负荷,这个公共照明箱是怎么供电的?前面加个ATSE?就算是双回路供电?

对某个工程整体而言,一级负荷占多数,那么需要两路电源供电,但是还有二级和三级负荷,但配电系统下所有负荷都是两路电源供电。