“不同时停电检修的无遮拦裸导体之间的水平距离”这句话的出处来自于GB50053的表4.2.1
这是我暂时能找到的与配三/配四手册中2.0m比较接近的解释,至于配三/配四手册中2.0m是不是考虑了这条,我暂时也不清楚。(时间比较紧,所以我也只是手动找了一下,我手上也没有能搜索关键词的规范软件)
我个人认为,民用建筑10kV的变配电室里面,现在没什么地方用到无遮拦的裸导体,母线要么用密集式封闭母线,要么是用有外壳的空气绝缘母线,裸导体很少见,也许工业项目会用到?
而且,按照规范(GB50053或JGJ16)的操作间距来布置,会≥2.0m的,按规范执行即可,不用纠结2.0m的问题。
|
|