楼主: TNS

[求助] 有规范规定螺纹钢筋不能用于防雷接地吗?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2017-12-8 10:43:36 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2017-12-8 10:27
你如果直接利用结构钢筋那自然没说的,但如果你额外采用其他的金属导体做防雷接地(例如引出连接线、跨接线 ...

采用专设暗敷于混凝土墙体内的设引下线,规范要求是热镀锌,但是按照这个资料来看,镀锌不一定好啊!
引下线屋顶与接闪器连接的一小段是明的。
     
 楼主| 发表于 2017-12-8 10:50:25 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2017-12-8 08:59
4.1.4 接地装置材料选择

我感觉这条说的似乎不是利用建筑金属体防雷接地的钢筋,按这个规定都要镀锌。但是其他条文又规定了可以利用建筑物结构钢筋,可以推测出,4.1.4条不是对建筑物钢筋说的。
     
发表于 2017-12-8 11:11:13 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-12-8 10:43
采用专设暗敷于混凝土墙体内的设引下线,规范要求是热镀锌,但是按照这个资料来看,镀锌不一定好啊!
引 ...

GB规范的要求还是基本与这个一致的,也比较详细,首先钢材防腐措施要求热镀锌的前提是“除利用混凝土构件钢筋或者混凝土内专设钢材外”;其次在材料选择的条文中也说明了“热镀锌钢材在高氯化物含量环境下将加剧腐蚀”,同时规定“在沿海地区,敷设于混凝土中的镀锌钢不宜引出至土壤中”;最后我国钢筋混凝土结构中严禁使用含氯化物的水泥。
     
发表于 2017-12-17 21:24:27 | 显示全部楼层
贾行家 是真相帝