5.20 根据消火栓系统技术规范GB50974-2014第11.10.12条中:消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能。这样启泵是否为直接启泵,应急柴油发电机的功率选择是否需要考虑直接启动的因素?是否按启动电流7倍考虑?
【解析】1 《消防给水及消火栓系统设计规范》GB 50974-2014的这一规定出台后,电气专业意见很大,认为是“狗拿耗子”。编制组的解释说“如果控制柜里的接触器坏了怎么办?”,由此可知手动机械起泵装置是接触器的备份。 众所周知,接触器的触点是靠本体线圈的电磁力吸合,而手动机械起泵装置的触点是靠手动力吸合。消防设备控制箱内的接触器和热继电器规范要求采用2类配合,手动机械起泵装置的触点无此要求。因此手动机械起泵装置的可靠性也很难说就比接触器高。 |
|