4)“6台变压器的中性点分别就地直接对地连接,”
要剖析这一问题,牵及内容太多,以下只作提纲式简化剖析。
a)中性点直接对地连接,这是“TT”“TN”系统,第1个字母“T”的要求,这是正统的电源系统接线必要满足的条件。要充电了,应去仔细地看一看《供规》条文说明和王老《500》。中性点是直接接地的,还是必须通过PEN再接地的,这是助理工程师必须懂得的基本“初级知识”。
b)变压器中性点引出的PEN线,一用“PEN”一词,就与变压器分割开了,即与“电源”分割开了,变成负载的一部分。后段虽然接地,与变压器其它引出极,组成新的电源,是一种变异电源,《电工原理》中称作“等效电源”。
c) 在变压器绝缘套管(电源处)不直接地的是 IT 系统。通过PEN线再接地的系统,严格地说,是 IT-TN-C系统。这与先一段TN-C,进入用户端(总配电柜箱)分为TN-S,被称作TN-C-S,是一样的道理。 |
|