账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: chipy

[规范条文] 非智能型的应急灯还能用么?

[复制链接]
     
发表于 2017-7-30 13:12:51 | 显示全部楼层

不是集中电源,是单灯反馈故障信号,类似烟感那种点位故障反馈
     
发表于 2017-7-30 13:17:19 | 显示全部楼层
消防应急照明和疏散指示系统GB 17945—2010
6.3.7 应急照明控制器的性能
6.3.7.1 应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有灯具的工作状态,显示应急启动时间。
6.3.7.4 应急照明控制器在与其相连的任一灯具的光源开路、短路,电池开路、短路或主电欠压时,应发出故障声、光信号,并显示、记录故障部位、故障类型和故障发生时间。故障声信号应能手动消除,当有新的故障时,应能再启动;故障光信号在故障排除前应保持。
     
 楼主| 发表于 2017-7-31 09:19:19 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2017-7-30 13:17
消防应急照明和疏散指示系统GB 17945—2010
6.3.7 应急照明控制器的性能
6.3.7.1 应急照明控制器应 ...

谢谢.确实如此.非集中控制型,没有控制器.
     
 楼主| 发表于 2017-7-31 09:21:02 | 显示全部楼层
自带电源型.如下图..
20.png
发表于 2017-7-31 09:29:12 | 显示全部楼层
如果是智能系统,需满足这一条,不是智能系统,不需要满足这一条,什么情况下上智能系统,见相关规范
     
 楼主| 发表于 2017-7-31 15:45:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-7-31 09:29
如果是智能系统,需满足这一条,不是智能系统,不需要满足这一条,什么情况下上智能系统,见相关规范

不是智能系统,被提这条意见..
     
发表于 2017-7-31 22:25:57 | 显示全部楼层
关键的问题就是 怎么样是智能系统 是带动态指示的才算 还是火规里提到的那四种都算?什么情况下设置智能的哪本规范提到了?是不是设置了自动报警,应急照明系统就必须智能的了,而且目前产品如果没有应急照明集中控制器,信号是无法直接在图形显示装置上显示出来的,据厂家说那些信号必须经过控制主机处理才能传输至图显,不集中控,信号就无法反馈至图显,布置大家了解到的情况是什么?我目前接触到的就是必须集中控制才能满足信号传输要求,厂家力推集中蓄电池,但我也画自带蓄电池。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则