发表于 2017-5-27 09:47:57
|
显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2017-5-27 09:53 编辑
他不复位,说断在那里,我猜啊,只是猜,咱是偏远地区,无机会听这些大师的讲座,不知道这些大师作品的具体意图,所以我只是根据大师的作品猜。
图集意图是过载故障只考虑水泵本身的机械故障导致的,不考虑外部因素(比如管道、比如运行过程中的流量变化)导致的过载故障。这样1泵过载,自投2泵并绕过2泵的热继电器常闭接点,1泵不自复,2泵就一直挺着吧。这个思路就是按电气故障考虑(不以发生一个故障的同时又发生另一个故障来设计),如果1泵过载,那我就认为是1泵电机或者水泵本身出问题了,投2泵,2泵再报过载,那么我就认为要么是你倒了八辈子霉、2泵也出了本体故障,要么就是外部问题、与我电气无关了、因为外部管道流量原因导致的过载、就算有3泵投上也还是过载,所以2泵你就挺着吧,烧短路了拉倒……
另,热继电器跳闸状态的查看和怎么复位,一般电工都应该会吧?不会复位热继电器的也太那个了吧……因为工厂里好多电动机都是不允许自动复位的,热继动作必须查明原因才可以重新启动。
|
|