楼主: 北方郎

[行业书籍] 工业与民用供配电设计手册(第四版)勘误

[复制链接]
     
发表于 2017-2-23 11:41:22 | 显示全部楼层
这个勘误是官方出的?
发表于 2017-2-23 15:38:58 | 显示全部楼层
P508 谐波电流叠加计算公式6.7-16和6.7-17是不是都有错误?跟配三及GBT14549-1993都不同。请楼主鉴定一下
发表于 2017-2-23 15:53:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 SuperVVF 于 2017-2-23 15:57 编辑

发错了,请求删除此回复
     
发表于 2017-2-23 17:20:06 | 显示全部楼层
第四版才发布,就开始勘误了??
     
发表于 2017-2-23 18:53:22 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2017-2-23 10:47
你到底想表达啥?

http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... C4%B0%E6&page=2

数据部分对不住,是完全按规范?还是手册另有想法?
     
 楼主| 发表于 2017-2-24 10:30:09 | 显示全部楼层
shan 发表于 2017-2-23 11:41
这个勘误是官方出的?

不出。
     
 楼主| 发表于 2017-2-24 11:17:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2017-2-24 12:05 编辑
SuperVVF 发表于 2017-2-23 15:38
P508 谐波电流叠加计算公式6.7-16和6.7-17是不是都有错误?跟配三及GBT14549-1993都不同。请楼主鉴定一下

说的好!
QQ截图20170224120512.png
     
 楼主| 发表于 2017-2-24 11:25:04 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-24 12:54:52 | 显示全部楼层
P225  判断是否需要计入异步电动机反馈电流的公式4.2-54  中C100该怎么理解?是C乘以100还是别的什么意思?请楼主指教
1.jpg
     
 楼主| 发表于 2017-2-24 14:27:36 | 显示全部楼层
SuperVVF 发表于 2017-2-24 12:54
P225  判断是否需要计入异步电动机反馈电流的公式4.2-54  中C100该怎么理解?是C乘以100还是别的什么意思? ...

×100
发表于 2017-2-25 08:11:41 | 显示全部楼层
P367页表5.5-10中:a、b、h单位为m的描述与表格中截面系数和惯性半径值不符。
或者a、b、h的单位改成cm;
或者表格中截面系数去掉10^-6,惯性半径去掉10^-2。

请版主帮着看看!
     
发表于 2017-2-25 21:50:05 | 显示全部楼层
靠,花那么大的精力,刚面世,就发现了这么多问题,这本书的权威何在?
     
发表于 2017-2-27 11:08:22 | 显示全部楼层
希望能更严谨些,少一些低端错误,毕竟是设计师们的工具书
     
发表于 2017-2-28 11:51:40 | 显示全部楼层
其实手册都要有大量的勘误。很正常的。别说这种过千页的手册。当年试过弄一本十几页的说明书,请了个专业主编校审,前后十五遍,印刷后还是能找到错误。
发表于 2017-2-28 12:32:58 | 显示全部楼层
你的疑问表1中10怎么找不到?书上没有那个公式。16那个怎么前后一样?