这个接地线的设置的意义实际已不是我们上面讨论的作为间接接触防护的保护导体或保护联结导体了。
如果注意看,你会发现GB500217虽然是5xxxx系列的标准,但编写单位实际上发输变电的专家。这类规范中很多时候会出现与建筑电气设计同名不同义或同义不同名的情况。
在电力工程中,一般要求把导体周围的金属构件可靠接地。这是防止悬浮电位的产生,起保护绝缘和防电击的作用。从这个角度来看,与我们说的保护联结导体有点相似。
GB50217的6.2.9主要是为玻璃钢桥架的支架作接地用。至于低压系统中这类外部导体是否要接地,有争议。 |
|