[问题探讨] 关于过载保护和短路保护

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2017-1-12 14:10:31 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-1-12 09:53
我认为,除了电机类设备,一般工程中其它消防设备因其采用专用线路的排他性接线方式,基本都没有过负荷的可 ...

应急灯\消防主机 都应该是这类
     
 楼主| 发表于 2017-1-12 14:26:40 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2017-1-12 11:51
配电线路和用电设备有不同的要求。消防配电线路(末端控制箱至其上级配电箱之间的线路)应设仅动作于报警信 ...

请教不可能过载的线路有明确的定义
怎么定义的?

点评

应该是从电源容量(内阻)有限来说的吧,这个确实最具本质了  发表于 2017-1-12 15:29
     
发表于 2017-1-12 15:30:41 | 显示全部楼层
想了一下,在设备不可能过载的情况下,确实还有另一种线路非金属性短路的过电流情况
     
 楼主| 发表于 2017-1-12 16:07:42 | 显示全部楼层
之前 和一个图审公司人员沟通..他认为过载电流,接近短路也是过载..
而且 就此问题请教过 王厚余老先生...
     
 楼主| 发表于 2017-1-12 16:09:18 | 显示全部楼层
我就搞不清,过载和短路 到底区别在什么地方?
     
发表于 2017-1-12 16:36:35 | 显示全部楼层
消防报警主机不该用单磁保护的,审图的有点教条
     
发表于 2017-1-12 16:38:52 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-1-11 21:23
过载电流和短路电流都是过电流,区分就是绝缘损坏前的过电流称过载电流,绝缘破坏后的过电流称短路电流。0. ...

版主用的选型软件是什么啊

点评

施耐德的 Curve Direct 3.4.1,在建筑电气论坛“充电站”板块有下载链接  发表于 2017-1-13 12:33
     
 楼主| 发表于 2017-1-12 16:42:40 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿嘿 发表于 2017-1-12 16:36
消防报警主机不该用单磁保护的,审图的有点教条

火灾报警规范 有规定 消防主机不应带过载保护...
     
发表于 2017-1-12 16:49:17 | 显示全部楼层
额,看到了,有单磁的微断吗。。。
     
 楼主| 发表于 2017-1-12 16:58:50 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿嘿 发表于 2017-1-12 16:49
额,看到了,有单磁的微断吗。。。

ABB  施耐德有的,,
国内的厂家爱 没看到..
     
发表于 2017-1-12 17:14:56 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-1-12 14:26
请教不可能过载的线路有明确的定义
怎么定义的?

电源内阻足够大,其最大输出电流小于导线的允许载流量。
     
 楼主| 发表于 2017-1-12 17:41:14 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2017-1-12 17:14
电源内阻足够大,其最大输出电流小于导线的允许载流量。

在我们供配电系统里面 有这样的例子么?
     
发表于 2017-1-15 11:13:08 | 显示全部楼层
版主的这句话“过载电流和短路电流都是过电流,区分就是绝缘损坏前的过电流称过载电流,绝缘破坏后的过电流称短路电流。”,不敢苟同。
     
 楼主| 发表于 2017-1-15 17:24:01 | 显示全部楼层
哪里有过载电流和短路电流比较权威的定义呢?
     
发表于 2017-1-16 12:35:20 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-1-15 17:24
哪里有过载电流和短路电流比较权威的定义呢?

QQ截图20170116123019.jpg
QQ截图20170116122944.jpg
QQ截图20170116122844.jpg
QQ截图20170116122908.jpg

以上来自GB/T 2900.18-2008《电工术语 低压电器》