楼主: 尺短寸长

[电气资讯] 三言两语 | 小议事故风机

[复制链接]
     
发表于 2017-1-9 15:29:07 | 显示全部楼层
也来说两句,先表明观点:事故风机的配电应按所在场所的最高供电级别来配电。如果普通负荷与消防负荷同级,优先接入普通负荷配电回路。简说理由:
1、事故风机一般涉及安全,按场所最高供电级别来供电合理。个别情况可能要从外部引入更高级别的电源。
2、个人本来是更认为应接入消防回路的,因为这样做虽然增加一点成本,但风机一般也作日常通风,线路的定期有载运行,对线路上的元件是有好处的。并且有些场合能更快地恢复风机的工作。
3、但鉴于国内的实际情况,把事故风机接入普通回路可能却是更好的选择。正如上文所说的,事故风机的性质与消防负荷不同,他不能取消过载的动作保护的,很多设计和审图人员机械执行规范,会做成很多潜在的危险。同时,事故风机在火灾中更容易增加本回路跳闸的风险,虽然可以独立成回路,但一般设计中,配电箱的总开关并没有使用延时来保证保护的选择性。传统对于不带延时保护的断路器,只有相差两级以上的额定电流才有部分的选择性,而且还要看不同厂家产品的性能表现。这点对于设计师是一大挑战,鉴于现时这个行业设计师的表现,个人认为很难满足要求,这样会增加消防配电箱误动风险。
    正因如此,个人认为事故风机接入普通或消防回路不是问题所在,设计人员经过思考,认为可接入消防回路的,那就做好措施接入。如果没有把握的,那还是接入普通回路为好。不过审图人员是否这样想?!感觉还是我想多了。

点评

如果普通负荷与消防负荷同级,优先接入普通负荷配电回路——违反上海市地标规定。且什么叫做“普通负荷与消防负荷同级”?  发表于 2017-1-9 15:57
     
 楼主| 发表于 2017-1-9 16:01:14 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-1-9 15:29
也来说两句,先表明观点:事故风机的配电应按所在场所的最高供电级别来配电。如果普通负荷与消防负荷同级, ...

普通负荷与消防负荷同级,优先接入普通负荷配电回路——什么叫做“普通负荷与消防负荷同级”?  

正如上文所说的,事故风机的性质与消防负荷不同,他不能取消过载的动作保护的——不能取消过载的动作保护,不可一概而论!要看怎样的事故风机。
     
发表于 2017-1-16 10:44:02 | 显示全部楼层
个人意见:对于变配电房的排风机兼做事故后风机,如果变配电房发生火灾,再由FAS切断电源。该控制箱设于配电室外,气体灭火后,通过自备移动电源供电排废气。
     
发表于 2017-1-17 17:12:11 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-12-13 09:51
消防电源问题还是有点争议。比如可燃气体场所如厨房的事故风机。该区域火灾后报警常规联动的同时也应联动切 ...

事故风机电源由消防双电源提供,不过事故风机的保护开关设置分励脱扣器,发生火灾时断电。不影响其它消防设备正常使用。
     
 楼主| 发表于 2017-1-17 17:29:30 | 显示全部楼层
电气书生 发表于 2017-1-17 17:12
事故风机电源由消防双电源提供,不过事故风机的保护开关设置分励脱扣器,发生火灾时断电。不影响其它消防 ...

有些事故风机的保护开关最好设置分励脱扣器……
有些事故风机的保护开关不应设置分励脱扣器……
     
发表于 2017-1-18 17:13:31 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-1-17 17:29
有些事故风机的保护开关最好设置分励脱扣器……
有些事故风机的保护开关不应设置分励脱扣器……

你说的应该是配电室事故后排风机不应设置吧,对于可燃气体的事故风机我觉得应该设置。

点评

差不多是这意思。  发表于 2017-1-18 19:23