账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: admin

[文章介绍] 2016.10|谢炜,等:进出建筑物电缆接地应区分配电系统接地型式

[复制链接]
     
发表于 2016-11-29 09:17:37 | 显示全部楼层
坐等尺总上线
发表于 2016-11-29 10:14:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-29 10:14:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-11-29 10:39:16 | 显示全部楼层
如果高低压在建筑内,且一个房间如何处理,若高低压系统已经形成总等电位联结,高压进线铠装外皮是否需要和建筑物等电位接地?
QQ图片20161129103837.png
发表于 2016-11-29 13:44:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-29 13:55:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-29 13:58:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-29 14:06:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-29 14:35:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-29 14:41:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-29 14:41:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-11-29 15:08:33 | 显示全部楼层
T T系统如果进出建筑物的电缆金属外皮在电缆两端同时接地的话,就将T T系统的电源侧低压系统接地和负荷侧的保护接地进行连接没有分开,则变成了隐性的TN - S系统, 线路全程采用金属保护管也存在同样的问题,如此一来T T系统所具有的防止电源侧故障电压顺着PE线传导到负荷侧的优点将荡然无存。

——如果这根电缆不是从变电站引出的,而是通过一段架空线路后引出,或从第二级配电装置引出,T T系统变成了隐性的TN - S系统的问题就不存在。

——其实,问题的关键并没有说出来:城区、或建筑物集中的地方,应该采用TN接地型式!避免采用T T系统!探讨“进出建筑物电缆接地应区分配电系统接地型式”的结论,也只是舍本求末!

——关于路灯配电是采用T T系统好,还是采用TN 系统好?这是一个有争议的问题,现有的规范也允许采用这二种接地系统,我不想多说,我只想说一点:路灯配电还是采用TN 系统好!特别是城区、人员比较多比较集中的地方,路灯配电采用TN 系统安全的多!
     
 楼主| 发表于 2016-11-29 15:52:16 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-11-29 14:41
也对站长说声抱歉,劳累你删了我很多帖子。

及时处理不符合发帖要求的帖子是职责所在。所删内容均是基于本论坛发帖要求,即严禁出现人身攻击、偏离技术探讨本身的内容。如对帖子处理存在异议,可以提出复议。
     
发表于 2016-11-29 17:33:34 | 显示全部楼层
看了文章和讨论,突然不会了,也许一直都未曾会过。
入行以来,公司技术负责人一直强调,集中变电所供电到其他建筑时,应采用TN-C-S系统,第一,可以避免雷电高压引入建筑物,第二经济。
可以看出肯定就是PE线会造成此问题了,所以我有如下问题,请各位同行能解惑:
1、PE线是不是真的会惹祸(引入过电压,以下同)?
2、如果PE线惹祸,是不是和文章中讲述的一样,TN-C-S系统也不能用铠装电缆,也不能穿钢管保护?
3、PE线为什么会惹祸?铠和PE都在绝缘层内,全程埋地封闭,是怎么惹祸的?
4、是不是只有建筑物担心雷电高压引入?变电所是否也同样需要担心?
5、基于以上问题,如果一旦在建筑物总进线处做了重复接地,TNS和TNCS除了省钱,真的还有区别么?
拜托拜托,希望能有人回复。
发表于 2016-12-1 13:53:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则