项目本身没有火灾自动报警系统,建筑专业只要是采用手动排烟窗,就不用上火灾自动报警(系统)?
不一定!
1、可能性之一:
建筑提资错误,原本应该采用自动排烟窗的,错提成手动排烟窗——
原本设计就应该采用火灾自动报警系统(在对应的场所或部位)去联动控制开启自动排烟窗。
就得选用自动排烟窗。
2、可能性之二:
建筑设计错误,原本虽可以采用手动排烟窗的,但建筑专业设计排烟窗排烟面积时错按自动排烟窗对应的设置——
一可能是排烟窗面积开错,二可能是排烟窗不具备手动排烟窗开窗条件,此时设计就应该采用火灾自动报警系统(在对应的场所或部位)去联动控制开启自动排烟窗。
就得选用自动排烟窗。
你说的这两条,都是建筑专业设计错误的情况下,电专业对建筑专业不是太懂,只能是建筑专业采用手动排烟窗,就不用上火灾自动报警了。 |
|