官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
治学以诚 发表于 2016-10-24 14:22 如果猜中,说明 高压侧的保护也还是中规中矩,只是,低压出口断路器选择是错误的。 就保护而言,还是人家 ...
lxlhh 发表于 2016-10-24 16:21 设置成3倍,真是如诚版猜测一样,一启动马上跳
北方郎 发表于 2016-10-24 16:45 起动电流倍数设低一些 试试能正常起动么?
qsy 发表于 2016-10-26 10:26 这个是变压器高压侧整定有问题,调整一下即可。低压大电机起动保证低压母线压降在允许范围内就基本搞定。
消防应急照明专题帖子汇总
lxlhh 发表于 2016-10-26 09:27 没有调软起,把变压器延时过载由3s调到5s就能启动了,水泵启动时间大概4s。
lxlhh 发表于 2016-10-26 10:38 315kVA变压器高压侧整定到多少合适呢,现在是变压器低压侧(箱变内)整定到480A。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页