账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

[文章探讨] 电子式剩余电流保护断路器只有中国人使用吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-10-8 10:57:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-8 11:39:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2020-7-9 09:01:47 | 显示全部楼层
这个贴子什么内容也看不了,怎么回事?
     
发表于 2023-4-1 22:52:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 DaoDao1997 于 2023-4-4 14:07 编辑

也不完全是,国内喜欢叫电子式或者电磁式,但是像欧洲,北美他们一般按照(电源)电压相关,(电源)电压无关的脱扣类型对RCD进行分类。1949 年 (Schrack) 和 1951 年 (Felten & Guilleaume 和 Schutzapparategesellschaft Paris&Co) 出现了以工业规模生产的第一类剩余电流装置。 他们生产的这些RCD动作类型依赖供电电源电压。
到了1957 年,奥地利的Gottfried Biegelmeier 教授提出了一种略有不同的解决方案,他的构想是RCD配备了脉冲触发的RCD,当电器系统因绝缘失效发生接地故障时,求和电流互感器 (2) 产生的次级电流为能量存储单元 (4)(例如电容器)供电。 当回路的电容器单元中积累的能量足够时,电子开关(3)正向导通状态,回路的剩余电流脱扣器(1)动作,这种构想的RCD不用依靠源电压动作,Felten & Guilleaume 于 1958 年生产了这种不依靠电源电压动作的剩余电流装置,但是这种剩余电流断路器影响力也就只扩散到欧洲板块,像北美山姆大叔和日本还是用的(电源)电压相关RCD,这种RCD只能根据所使用的电子电路的可靠性计算来估计,不过现在开关装置和电子电路越发成熟,剩余电流测试标准也越发完善成熟,今天来看这些都不是啥问题了。



参考文献
  • Gottfried Biegelmeier, A. Mörx; Schutz gegen gefährliche Körperströme und gegen Überspannungen, Österreichischer Gewerbeverlag, 1991
  • Czapp, Stanislaw. Residual Current Devices: Selection, Operation, and Testing. Academic Press, 2022.




Voltage-dependent residual current device.PNG
Voltage-dependent residual current device1.PNG
微信图片_20230401225222.jpg
     
发表于 2023-4-2 12:36:39 | 显示全部楼层
事情的本质不在电子式还是电磁式,而是动作特性与电压相关还是无关。电子式的也能做成无关型。选用有关型也不是一定不行,但需校验极限电压Ux和Uy。就我们建筑电气设计行业的现状,知道这两个参数的人有几个?知道并且还懂得这两个参数的还剩几个?懂了还会校验的。。。。。。。。。。。。算了吧,我也不会

点评

沉渣泛起,你除了电力部长没干过。其他还有你不会的吗?建议与时俱进说脱口秀。  发表于 2023-5-21 11:03
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则