账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 北方郎

[规范条文] 李顺康:对设计规范中有关疏散走道、疏散通道和防火门条款的商榷

[复制链接]
     
发表于 2016-10-8 09:13:39 | 显示全部楼层
感谢郎主分享,下载学习
     
 楼主| 发表于 2016-10-8 09:39:15 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2016-10-1 12:58
室外钢梯多么纠结,室外已算安全,但其又算疏散通道,设也不设?规范是不是得描述成室外地坪才能算完全安全 ...

通过钢梯逃离着火建构筑物才算安全。
     
发表于 2016-10-8 12:05:50 | 显示全部楼层
应该邀请诚版来点评一下

点评

非常欢迎老诚的板砖伺候。  发表于 2016-10-8 17:25
     
发表于 2016-10-8 12:47:56 | 显示全部楼层
我前一阶段也在研究疏散通道、疏散走道问题

【疏散通道】有名词解释
5907.2-2015。2015.8.1实施。天津消防所主编。估计50016/50116等标准编制组没看过5907


搜狗截图20161008122758.png

具备 【足够防火、防烟能力】的,才算疏散通道。

很多“过道、走道、通道”都不具备防烟能力,就不能称之为【疏散通道】。但50016编制组肯定没看过5907,所以名词混用

我认为——封闭走廊就已有了一定的防烟能力。如下封闭楼梯间定义,能防止烟气进入。      还是必须:防烟楼梯间、防烟通道那种?

搜狗截图20161008123638.png
     
发表于 2016-10-8 17:09:15 | 显示全部楼层
GB 5907.2-2015《消防词汇》中的“疏散通道”,看来与GB 50016-2014《建规》中的“疏散通道”相去甚远,与GB 50016-2014《建规》中的“疏散走道”颇为接近。

GB 5907.2-2015《消防词汇》中的“疏散通道”——
GB 5907.2-2015《消防词汇》3.png

GB 50016-2014《建规》中的“疏散走道”隔墙要求——
GB 50016-2014《建规》1.png
GB 50016-2014《建规》2.png

PS
GB 50016-2014《建规》及相关的建筑设计防火规范中的“疏散通道”,均不涉及隔墙要求。

建标[2008]182号《工程建设标准编写规定》:
技术内容表达应准确无误,文字表达应逻辑严谨、简练明确、通俗易懂,不得模棱两可……

我国的国家标准,协调性太差了,各顾各,太任性。
     
发表于 2016-10-8 17:13:14 | 显示全部楼层
GB 50016-2014《建规》中的“疏散走道”,不是安全所在;
GB 50016-2014《建规》中的“防烟楼梯间”、“封闭楼梯间”(同GB 5907.2-2015《消防词汇》中的“防烟楼梯间”、“封闭楼梯间”),其安全性远远高于“疏散走道”。
     
发表于 2016-10-8 17:20:01 | 显示全部楼层
电影院、大剧场、商店、地下汽车库内的疏散通道,要论其“足够防火和防烟能力”,就两字:
够呛!
     
发表于 2016-10-9 09:46:47 | 显示全部楼层
刚才电话咨询了14版《建规》编制人员高建民先生,答复是:
GB/T 5907.2-2015《消防词汇》中的“疏散通道”,确实与GB 50016-2014《建规》中的“疏散通道”不同。

建筑物中的——
GB/T 5907.2-2015《消防词汇》中的)“疏散通道”=(GB 50016-2014《建规》中的)“疏散通道+疏散走道”!


要命!
不打电话问一下,谁会想到“疏散通道”(GB/T 5907.2-2015)等于“疏散通道+疏散走道”(GB 50016-2014)?
     
发表于 2016-10-9 09:50:31 | 显示全部楼层
GB/T 5907.2-2015《消防词汇》,着实令人称奇!
     
发表于 2016-10-9 09:57:03 | 显示全部楼层
个人依旧认为,建筑物内的通道,只有(两侧设置隔墙)疏散走道才具备“足够防火和防烟能力”,即GB 50016-2014《建规》中的“疏散走道”,与GB/T 5907.2-2015《消防词汇》中的“疏散通道”等同;而GB 50016-2014《建规》中的“疏散通道”,两侧无隔墙设置要求,基本不可能具备“足够防火和防烟能力”,所以不可能满足GB/T 5907.2-2015《消防词汇》中“疏散通道”的“足够防火和防烟能力”。

我如此理解,有啥问题没有?

点评

车库、商场内有喷淋、消火栓、防排烟、火灾自动报警,其中的通道是否具备“足够防火和防烟能力”?  发表于 2016-10-27 11:41
     
发表于 2016-10-9 10:12:40 | 显示全部楼层

“互联网+”与师傅带徒弟的区别
     
发表于 2016-10-9 14:41:20 | 显示全部楼层
GB/T 5907.2-2015《消防词汇》中的)“疏散通道” GB 50016-2014《建规》中的)“疏散通道”——

要来何用?
     
发表于 2016-10-9 14:49:14 | 显示全部楼层
GB 50016-2014《建规》中的10.3.7条有“建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的规定”的要求,规范编制人转身撰文发表不遵守《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的言论和观点——

却是为何?

点评

专家没认真学习规范,违背规范愿意,应给差评。建议15个差评,清理出规范编审专家库。  发表于 2017-5-18 10:03
     
发表于 2016-10-9 14:51:42 | 显示全部楼层
GB 50016-2014《建规》中的10.3“消防应急照明和疏散指示标志”章节,丝毫未见对疏散通道有任何的要求——

是疏忽遗漏还是概念错误?
     
发表于 2016-10-9 14:55:08 | 显示全部楼层
GB 50016-2014《建规》中的10.3.1条5款“人员密集的厂房内的……”——

何谓“人员密集的厂房”?
为啥至今不闻不问不管不顾?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则