[文章探讨] 2015.12电梯供配电设计相关问题探讨

[复制链接]
     
发表于 2016-10-9 15:55:05 | 显示全部楼层
这个问题,我倾向与电梯厂的数据。总体来看,设计人员对电梯的理解是有偏差的,可能跟规范也有点关系吧。
     
发表于 2016-10-9 16:16:22 | 显示全部楼层
电梯表面上看是间歇式工作制,但实际上它上上下下(尤其是上下班高峰期),电机运转几无停歇。

点评

半小时工作制。这个我研究过,智能电梯,最大暂载率不超过40%,电梯有控制的,电梯电动机有热保护的。  发表于 2016-10-9 16:18
 楼主| 发表于 2016-10-9 16:24:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-9 16:28:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-10-9 17:33:44 | 显示全部楼层
这里,大有文章可做。
     
发表于 2016-12-1 11:43:28 | 显示全部楼层
电梯配电主要应该考虑到电压降、启动压降、灵敏度。
因为缺少启动电流和启动的电压要求,所以设计都要保守些。
没有人按照载流量来选电梯电缆吧?载流量太容易满足了。
     
发表于 2016-12-1 11:46:25 | 显示全部楼层
电梯厂家给的参数里很少有起动电流这个参数。
基本都没有电梯启动的电压要求。
电梯也不是电气专业能定下来的事,所以没法仔细算了。设计都考虑得保守点,免得改来改去,麻烦。
     
发表于 2016-12-1 11:54:50 | 显示全部楼层
10米的电梯和99米的电梯所要求的启动电压是不一样的。
发表于 2016-12-5 18:07:26 | 显示全部楼层
又是没有结果的帖子
 楼主| 发表于 2016-12-6 10:42:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-12-6 10:45:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-12-6 10:49:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-12-6 11:02:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-12-6 11:09:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-12-6 11:10:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽