账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: shan

[求助] 消火栓启泵如何做?

[复制链接]
     
发表于 2016-9-20 11:10:29 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-9-20 10:31
1 如果消火栓内设置了消火栓按钮,园区又有FANS,如果有消火栓按钮,将消火栓按钮信号纳入FANS可以监视到是 ...

消火栓按钮 水专业配的么?一直以为是我们电气的事情?
     
发表于 2016-9-20 11:13:58 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-9-20 10:59
1、楼上朋友的观点也是我原来持有的观点。现实中遇到不少这类情况,本建筑物不虽做FANS,但同园区已设置, ...

第一条
审图的真是莫名其妙.水平太差了吧...哪里的图审?
     
发表于 2016-9-20 11:14:45 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-9-20 11:10
消火栓按钮 水专业配的么?一直以为是我们电气的事情?

2014-05-01之前,是水专业配的,我们电专业“引用”;
2014-05-01之后,有些会因现行规范的规定造成水专业不管,是我们电气的事情了。
发表于 2016-9-20 11:20:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-20 11:21:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-20 11:25:24 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-20 11:14
2014-05-01之前,是水专业配的,我们电专业“引用”;
2014-05-01之后,有些会因现行规范的规定造成水专 ...

这样  学习了
发表于 2016-9-20 11:26:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-20 11:34:13 | 显示全部楼层

这个截图的出处是?

点评

消防给水及消火栓系统技术规范  发表于 2016-9-20 11:39
     
发表于 2016-9-20 11:35:44 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-20 11:31
这个国家真的要完蛋了。没有信仰,没有求道的精神,也没有布道的精神。
虽然说:
没有呼召,就没有传道。 ...

国家不会因此而完蛋。

但是,建筑电气专业,垮塌得差不多了。重新构建完善,估计退休之前,看到的希望已越来越小了。
发表于 2016-9-20 11:36:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-20 11:40:46 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-9-20 11:01
其实无FANS时,让主体专业提资(控制要求)是最靠谱的。电气专业图审本来就不应该多此一举,设不设按钮也 ...

对的,应该水专业提资,我们院的水专业总师为此问过当地消防支队,支队一参谋反问他:设按钮有什么问题?没问题就设好了呀,这还要来问。
我们院的水认为小体量建筑还是设比较好。
后来又碰到一次,也是小建筑,水设的是卷盘,要我们设按钮,审图的又提,人都要晕翻
     
发表于 2016-9-20 11:52:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2016-9-20 11:54 编辑
江祥明 发表于 2016-9-20 11:40
对的,应该水专业提资,我们院的水专业总师为此问过当地消防支队,支队一参谋反问他:设按钮有 ...

刚看了一眼GB14561-2003 《消火栓箱》,这个按钮是标配,最低配置的消火栓栓箱也要求设,只要有消火栓箱这个按钮就会有,以前还真不太清楚。既然消火栓箱是水专业选择的,按理说让电气专业选择按钮毫无道理。
     
 楼主| 发表于 2016-9-20 12:03:09 | 显示全部楼层
以前希望GB50016-2014能把这个问题说清楚,可惜未提。现在都是混乱的,难道要等新图集出来解决?
     
发表于 2016-9-20 12:20:41 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-9-20 11:52
刚看了一眼GB14561-2003 《消火栓箱》,这个按钮是标配,最低配置的消火栓栓箱也要求设,只要有消火栓箱 ...

你不提此标准我还不知道按钮是标配。
水专业同事不知道怎么连线路,就让电的去搞定,含上了按钮,大概各院都是习惯如此了吧
     
发表于 2016-9-20 12:47:09 | 显示全部楼层
shan 发表于 2016-9-20 12:03
以前希望GB50016-2014能把这个问题说清楚,可惜未提。现在都是混乱的,难道要等新图集出来解决?

看了一眼16D303的目录,有《无火灾报警系统按钮直接启泵电路图》,难道无火灾报警系统时按钮就一定直接启泵?难道不怀疑新图集的这个电路图是编者按新火规的条文解释编的?难道新图集就能解决问题?如果审图的按新图集提审图意见,无火灾报警系统时必然按钮直接启泵就天经地义了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则