楼主: 入门者

[求助] LED设计资料

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-9-19 15:50:15 | 显示全部楼层

   回10#楼诚版:2、但是,动作时间太短,时间510*3.3=1.6毫秒。距20毫秒还差太多。时间上不存在脱扣的可能性。

   理解不同。

   例如,电动机启动也是电容充电过程,峰值时段极短,但断路器瞬断约定动作电流值必须大于启动峰值,否则会跳闸。

   断路器瞬断20ms,是切断电路的最长时间,不是最短时间。
   断路器切断电路分2段时间。
   电器学理论:大动作电流加电开始(短路为开始时间)到断路器动触头与静触头分离开始时间,称触动时间。其长短与加电时电压相位角、后面电路相位特性有关。理论分析,最长时间小于3/4周波15ms。最小时间小于1/4周波5ms。
   电器学理论:分断时间,动触头动作开始,分断到位或电弧熄灭的时间,交流一般过零灭弧,其时间一般小于5ms。只有灭弧性能不良的断路器,灭弧时间变长,切断电路时间也变长。
 楼主| 发表于 2016-9-19 15:53:32 | 显示全部楼层

   回12#楼江祥明: 飞利浦和欧普这两家的资料,是否不对了?

   欧普未见驱动电原理图,有一点疑惑。
   输出电流 110mA,输入电流多大?除非内设像变压器一样电源变换电路,否则电流有连续性特点,输入电流也为110mA。
   按公式 输入功率 P=VxIxCosφ=220x0.11x0.95=23W。 算输出功率 P=110x0.11x0.95=11.5W。
   与标称功率 15W 不符,其原因不明。
 楼主| 发表于 2016-9-19 15:56:24 | 显示全部楼层

   回13#楼诚版: 整流二极管的存在,且整流二极管稍显感性,所以,整个灯具,稍微存在功率因数,大于98%。

   LED驱动电路与节能灯电源部分基本相同,都有整流电路,且电容滤波储能。

   《建筑电气》2012年第7期第34页,图4 节能灯相位波形,电流脉冲的峰值超前电压正弦峰值,呈容性特性。
   这基于有关理论,脉冲可分解基波和谐波分量,功率因数由基波决定,脉冲峰值与基波峰值同相位。

   《建筑电气》2011年第10期第20页,表2 11W节能灯,PF=0.43,Cosφ=0.66。

   以上2例,都是实测结果。
 楼主| 发表于 2016-9-19 16:39:16 | 显示全部楼层

   再回13#楼诚版: 整流二极管的存在,且整流二极管稍显感性,所以,整个灯具,稍微存在功率因数,大于98%。

   问题出在,将一般交流电路的电阻、电感、电容相串联的电路原理与功率因数补偿电原理混在一起了。

   将整流半波时的工作过程,按一般交流电路的电阻、电感、电容相串联的电路原理来分析。半波时,有一对桥臂导通,硅二极管导通时正向压降0.7V,相对220V电压,相当于短路,也就是说,导通时,外电压直接加在滤波电容上,应按一般交流电路分析。有超前于电压的电容充电电流流通。同理,另外半波时,也同样有超前电流流通。由于电容上有剩余电压存在,充电电流是非完全正弦波。
发表于 2016-9-19 18:31:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-19 18:40:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-19 19:06:36 | 显示全部楼层

   回20#楼诚版: .....电压相位与电流相位一致.....

   这又要回到我们论坛上讨论过的概念;电阻、电感、电容是电路中无源元件,伏安关系有:i=C·du/dt(电容)。外加电压虽然是半波,其变化规律还是正弦的,导数后变为余弦,也即可化为超前90度电角度的正弦波。电压相位不可能与电流一致。
 楼主| 发表于 2016-9-19 19:13:51 | 显示全部楼层

   回21#楼诚版:  LED就是半导体,工作于直流电压源之下,各厂家都是一样的道理,断然不应当有PF=0.5这回事。

   各厂家不一样,原因是驱动电路不一样。

   据有关文献,LED工作电流为20mA,大于或小于20mA,发光效率会降低。超过时,更容易使LED寿命缩短。
   
   网上有文指出LED驱动电路用恒流供电,这是最佳选择。如果输入电流也能做到恒流,那么就不存在启动电流过大问题。

   现在问题:哪些厂家采用了全恒流驱动电路,同时价位是否很高问题。

点评

费这劲,是讲不清楚的,不懂基础理论,靠猜是猜不准的。  发表于 2016-9-19 19:41
发表于 2016-9-19 19:35:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-19 19:40:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-19 21:19:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2016-9-19 21:33 编辑

  详见下一楼所述。
 楼主| 发表于 2016-9-19 21:32:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2016-9-19 21:35 编辑

   回25#楼诚版: 整流二极管以前的线路内,电压与电流的相位角是相同的,如果不相同,电流无法通过整流二极管。

   现详细的从物理概念出发,定量分析一下半波整流过程。

   3个基本概念:1. 整流电流,只与外电压有关,只要外电压高于电容电压,大于整流二极管正向压降,就有充电电流流动。与电流相位无关。2. 外电压与电容电压差值越大,充电电流也越大。3. 功率因数的本质,电压峰值与电流峰值错位,不同时出现而推导而来。

   先从冷态通电开始,即电容初始电压为0V。接通时外电源瞬时电压为刚刚过零,按正弦规律随时间变化,向峰值变化。

   dU/dt按高等数学,等于ΔU/Δt,Δt→0。电压正弦曲线过0处,斜度大,ΔU增量大,电容充电流大,达最大值。电压正弦曲线峰值时,处于平坦段,在相同Δt时间内,ΔU为0,电容充电电流为0,即最小。电压过峰值后,延时很短时间后,电容上电压大于外电压,二极管反相偏置,停止充电。电容向负载放电,电容电压随之下降。电压正弦曲线中间段充电电流也可同样方法分析,即电压越接近峰值,曲线越平坦,ΔU越小,充电电流越小,其变化规律是按余弦曲线变化。即外电压小时,充电电流大,外电压最大时,充电电流最小为0。上述充电电流就是外电源的电流,
   
   初始充电后,电容电压在停止充电后,向负载放电,电压下降,但不会全部放光,还有剩余电压。下一次充电从外电压高于电容剩余电压时,才开始对电容充电,但此时充电电流必大于电压到峰值时的充电电流,其充电电流变化规律仍是余弦曲线,电流与电压不同步的,计算功率时必须考不同步性,即必须考虑功率因数。

   电压相位与电流相位一致,唯一解释:电压、电流同一瞬间达到最大或最小。
   上述充电过程怯怯不是那样。
 楼主| 发表于 2016-9-19 21:59:04 | 显示全部楼层

   回24#楼诚版:

   图太小,不大清楚。看到的几乎都是充电电压波形。放电段电容电压不是平坦,是下斜的。

   如果有充电电流波形,那必须按充电电流与电压不一样的,电压峰值时,充电电流接近0,否则不符合电气原理。

   再根据充电电流脉冲,作频谱分析,得出基波波形,求得功率因数。
发表于 2016-9-20 08:53:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-20 08:56:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽