[问题探讨] CO检测联动地下车库通风机

[复制链接]
     
发表于 2022-3-8 18:49:15 | 显示全部楼层
越来越复杂了,工作量越来越大。
     
发表于 2022-3-9 10:34:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-11-15 13:42
空气摩尔质量按29考虑,CO是28,两者相当吧,CO略轻

根据GB/50493-2019  一氧化碳数属于有毒气体   我们这直接上有毒气体探头了
     
发表于 2022-3-9 12:21:34 来自手机 | 显示全部楼层
cherish672 发表于 2022-3-8 15:15
有没有规范说什么情况下设置,什么情况下不设置?

CO主要是机动车发动机燃料不完全燃烧产生,地下车库空气流动性差,故设CO检测装置,达到检测限制联动风机进行排风,所以存在地下车库内存在机动车的区域包括电动混合区域都需设CO检测,而地下非机动车库和储藏室不需要