账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: admin

「审图问答」屋顶空调室外机回路是否必须设置剩余电流保护装置?

[复制链接]
发表于 2016-7-6 14:15:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-7-6 15:28:01 | 显示全部楼层

没必要都接在一起,贴邻的分组与楼板联结即可。采用的实质上是局部等电位联结方式,不是辅助等电位联结(相邻互连)方式 2.jpg
     
发表于 2016-7-6 15:47:48 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-7-6 15:28
没必要都接在一起,贴邻的分组与楼板联结即可。采用的实质上是局部等电位联结方式,不是辅助等电位联结( ...

1我觉得你的图上面的LEB线全部省略。到电气设备PE线已经放过去了,再旁路一根LEB线没有意义的。故障接触电压你核算一下,已经很小了。
2LEB箱和楼板设联结线,到电气设备有了PE线,就可以了。
3分组集中设LEB,不用全部环起来。

点评

附注文字已经说明了何时可省略LEB  发表于 2016-7-6 16:10
发表于 2016-7-7 11:16:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-7-7 15:33:42 | 显示全部楼层
贴子表达的是,两种附加保护措施,选一种就可以了,楼主偏向等电位连接。
有人坚决不做RCD,是不是反对做RCD这点不明确。
     
发表于 2016-7-7 15:41:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2016-7-7 15:46 编辑

关于电缆PE的热问题,好像也说服不了人。应该先推出1/2为何满足,这个条件是。。。。。在推出那两个规格的小于1/2还能满足,这个条件是。。。。。否则,结论会出现最大PE限值,不必要1/2的提法。
     
发表于 2017-11-22 10:01:35 | 显示全部楼层
学习了,好文章
     
发表于 2020-12-23 15:14:38 | 显示全部楼层

学习了,好文章~~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则