回20#ice393 “如一照明回路,装有23盏双管36W日光灯,”这违规了,照明标准规定照明回路一般光源不超过25个,你这46个了。
谢谢参与讨论。
我理解之一,一个回路应小于23盏双管36W日光灯,那正常工作电流会更小,导线温度会更低,那要求的回路阻抗标准值还可增大。
我理解之二,“照明标准规定照明回路一般光源不超过25个”,这条文是否要进一步商榷。
家里近期一盏长1200mm T5 日光灯坏了,换成同长度的 LED 灯,点亮后,隐隐约约看到几乎灯管内由很多个LED(发光二极管)光源够成,估计多于10个光源,按光源数确定回路带灯数,这时每回路只能装置2盏LED灯了,这样行吗?大功率LED灯,发光二极管肯定超过2个了,还容许生产吗?
|
|