[国家标准] 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 下载

    [复制链接]
     
发表于 2016-6-12 22:15:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2016-6-12 22:18 编辑
rexcao 发表于 2016-6-12 16:16
出版的挺快啊,能够赶在正式实施以前买到规范,赞一个!
我最关心的是这本规范的  那几个强条  需要抄到   ...

有道理,画图狗又要搞个说明专篇来抄录新规范的所有强条了。。。最稳妥的方法是整本规范全部照抄,怕浪费纸最少也要把黑体字抄完
     
发表于 2016-6-12 22:28:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2016-6-12 22:31 编辑
rexcao 发表于 2016-6-12 16:16
出版的挺快啊,能够赶在正式实施以前买到规范,赞一个!
我最关心的是这本规范的  那几个强条  需要抄到   ...

上次一个水专业的消防给水规范控制那一章,一个施工图审查水专业要求把那一章抄了一遍,电专业也要求抄了一遍!!
     
 楼主| 发表于 2016-6-13 07:42:58 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2016-6-12 22:15
有道理,画图狗又要搞个说明专篇来抄录新规范的所有强条了。。。最稳妥的方法是整本规范全部照抄,怕浪费 ...

以后出图可以附强条汇编 省事儿
     
发表于 2016-6-13 08:35:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!!!
     
发表于 2016-6-13 09:03:38 | 显示全部楼层

欢迎版主提供这方面的信息
     
发表于 2016-6-13 09:12:33 | 显示全部楼层
13.1.5  交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单独穿于钢导管内,固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。

“磁路”
     
发表于 2016-6-13 09:16:01 | 显示全部楼层
18.1.1        .1            灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定;

“固定"
     
发表于 2016-6-13 09:19:16 | 显示全部楼层
多谢楼主的资料分享
     
发表于 2016-6-13 09:22:32 | 显示全部楼层
20.1.3 插座接线应符合下列规定:
     
发表于 2016-6-13 09:43:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2016-6-13 09:48 编辑

3.1.7、10.1.1、11.1.1、13.1.1  设计必须给出保护导体的截面、材质。13.1.5、14.1.1 设计应注意不应违反。
其他的条目,在不需要把验收规范写进设计依据的地方,比如广东,可以不写。
24.1.3 接闪器和防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接,防雷引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓连接。
应该按照此条修改原来的防雷说明
发表于 2016-6-13 12:58:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2016-6-13 13:01 编辑
北方郎 发表于 2016-6-12 09:10
4.        P184 20.1.3 图3 “零线”改为“中性线”,三相插座相序、线序都应一致。

那个插座极性的注释都是后加上去的,报批稿中没有,主编也疏忽了。正文中已完全废弃了零线的手法,均为中性线(N)
发表于 2016-6-13 13:00:18 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-6-12 09:10
1.        P46 表11.1.2 有铠装和无铠装弯曲半径应对调。

此处是没错误,铠装缆直径大,系数小,D不能理解为是个定值,它是个变量。
     
 楼主| 发表于 2016-6-13 15:30:00 | 显示全部楼层
911room 发表于 2016-6-13 13:00
此处是没错误,铠装缆直径大,系数小,D不能理解为是个定值,它是个变量。

D是变量大家都知道。
一般来说铠装电缆挠性要比非铠装电缆差一些,弯曲半径也要大一些。最好有电缆厂家提供数据。